ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4947|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

有个问题自己实在想不明白,非常小白的问题。请各位见谅,帮忙回答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-25 10:38:35 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人为初学防雷技术的新丁,刚看到开关型SPD和限压型SPD,不明白为什么开关型SPD没有In,而限压型SPD没有Iimp。查看相关理论,实在是自己理解不过来。故发帖,请各位见谅,帮忙回答一下。
沙发
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:51:28 | 显示全部楼层
补充:知道开关型SPD是10/350us波形,而限压型是8/20us波形.也知道10/350波形一般是直击雷,而8/20波形是感应雷.也明白直击雷能量大,感应雷相对之下能量小.故单纯从波形来说有无In是不明白的.看相关资料,说开关型的需经过一类试验,而一类试验是使用标称放电电流In和1.2/50us波形冲击电压以及最大冲击电流Iimp来实验的,那试验里面有In,为什么开关型SPD参数里面就会没有In呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:56:35 | 显示全部楼层
crazy 发表于 2013-6-25 10:49
度娘是这么回答的:
In:额定通流量(8/20)单位kA;  8/20  为限压型

包括度娘,我查了很多资料和论坛,都没有对这个问题作出解释。可能我想的这个问题是不应该想的?和防雷技术没有关系的或者国家就是规定了10/350波形没有In?但我未查到相关说明.所以感觉很疑惑.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:04:48 | 显示全部楼层
阿甘 发表于 2013-6-25 10:58
规范规定开关型的SPD测试波形是10/350,也就是雷电流波形,所以只有Iimp,限压型的测试波形是8/20的,所以用I ...

请问我可不可以这样理解,因为限压型SPD使用的就是8/20波形测试,而次测试给出的只有In没有Iimp,故限压型SPD参数表示In,而开关型SPD使用10/350波形测试,此测试只能给出Iimp数值,无法给出In数值,所以没有In标识?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:25:12 | 显示全部楼层
雷鸣电闪 发表于 2013-6-26 15:44
开关型SPD需要测试Up, 而测试Up用的就是In(8/20波形),所以大厂家开关型SPD还是会标In的

哦.谢谢了,主要是公司培训,给我的产品资料上面,开关型SPD都未标识In.而问技术,技术说开关型的就是没有In.具体为什么没有,也没解释清楚是没标识还是就是没有.所以疑惑.谢谢了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 06:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表