 楼主| 发表于 2003-6-25 23:17:00 | 显示全部楼层
是啊。所以我也没说发现新理论。只是说明不能老看那些曲线。空开的曲线都是在一定范围类的。超出范围其提供的数据就没太大意义了。
至于对不对,现在还只能是仁者见仁,智者见智。很简单,在电流过大时,其动作的磁保护特性,而磁保护动作特性的最更本就线圈的磁通量变化。如果电流过大,时间很短,比如L和N线的瞬间接触,这时磁通量变化很大,空开的跳开速度就增大了,当然,其动作也受到机械装置的限制。
对于冲击电流过大时,空开会跳,也就是这个道理。有时空开会被打坏,大部分就是磁通量变化太大,把线圈烧坏。
————俺是学电磁场的,所以想象力比较丰富点,但逻辑性差了。哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2003-6-26 23:29:00 | 显示全部楼层
谢谢夸奖
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2003-7-3 21:28:00 | 显示全部楼层
分断电流是说超过这么大的短路电流,该空开就可能不会正常工作或损坏。但对于雷击电流,由于时间太短,怎么计算在多大的冲击电流空开能够动作或者损坏,还没看到过理论。

对于选择C、D、还是K特性,主要是根据负载来定。一般阻性负载,选用C特性,这是用得最多的。对于电机等感性负载,要采用K特性。