当后面设备允许有断电情况发生时,可以用你说的方法,在回路中串接空气开关
雷击过电压本来就会连续发生,前面的浪涌打坏SPD以后,后面的浪涌击坏设备这也是为什么,现在的防雷箱往往设计的很大通流容量!
使用道具 举报
用防雷熔丝吧,太贵用空开吧,有很多毛病 比如通流量/分断能力/...用普通熔断丝吧,也有毛病
听不懂
这里讨论的问题在伊甸园里的专家们也在讨论
矛盾!
所以一般推荐N-PE保护模式,就是为了解决地电阻问题
其实,有百十毫安的持续电流,MOV就会烧的一塌糊涂了,根本到不了A那一级所以要电流保护和温度保护并举
回头再说这个空开问题,至少到今天为止还是仁者见仁智者见智的问题 :((
你不仿将什么是漏电保护器贴在这里
下面引用由oicaicainiao在 2003/07/01 11:24pm 发表的内容:仿佛最重要是分断电流吧,C65和C45的分别为10KA和6KA记不太清,老了;(
装空开,是用作spd损坏时断开线路和spd的
那么 6-10KA的分断能力在20 KA的雷电流下如何能保证 断开
大概就是这个意思啦
对吗,太平洋