下面引用由solemnity在 2003/06/16 09:31am 发表的内容: 而使用大通流量避雷器的直接后果是高残压。看看这期的防雷技术中关于刘**的文章,也许会更明确防雷也要量体裁衣。
未必吧 我们的新品 ASafe 系列 Iimp 可以达到 50KA Up<2000V Iimp Ur @ 140KA 也才不过3000多伏 你等着看 - 《中国雷电与防护》 的文章。 ---------------------------------- 这不代表我同意200KA去做SPD的测试
(见上图) 对于10/350波 最大电流的可能性是在以下条件下产生的 1 一个一类的防雷建筑 直击接闪雷电流按10/350us 200KA 计算 2 这个建筑物除电源线引入以外,没有任何其他金属管/缆 3 这个建筑物的电源系统是单相两线引入 因此 每一条线上会分配 200*50%/2 = 50KA 如此而已 所以,最大的 10/350 SPD 测试用到50KA就足够了 |