我个人认为:

不论对哪家的SPD而言
Ur 直接对应 Ir

当 雷电流Ir>In时  Ur>Up

所以雷击比较大的时候,为了保证C级SPD 的 Ur < Up
1 必须加装 B 级 SPD
2 必须让 B 级 SPD 泻放绝大多数的雷击能量,使得 C 级 SPD 的 Ir<In
(这就是在第一级推荐采用开关型SPD的原因,不知大家还记不记得哪个YD5098里的公式 和 那张图)