前辈们 讨论下

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-10-15 15:47:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 冰点防雷 于 2010-10-15 16:53 编辑

回复 陈总 的帖子
刚才跟我的学长讨论了一下
刚那个问题可以这样解决。在线路通过杆塔引入的时候,将电线与电线杆的金属横担处装一个放电间隙。这个间隙的大小要考虑反应时间和残压的大小。放电间隙的下端与电杆的接地极相连。这样可以初步的限压,然后再将线路埋地引入,此处注意埋设线路和接地极之间的距离。这样处理之后,在引入到建筑内部的过电压可以限制在一定的水平。内部是否装SPD要取决于设备的耐压水平。如果是大型的机械,耐压水平比较高,那么完全不必在装避雷器。如果内部的设备耐压低,对雷电感应产生的过电压波很敏感,则必须额外装相应的SPD。
       如果按照您所说的方式,那么还是要装SPD的。电缆的芯线要装避雷器。
       前者要装!因为芯线有可能引入雷电。外面穿钢管埋地主要是防感应雷的措施。如果雷电流能够在线路的某个架空的部分将屏蔽层击穿,那么雷电流一样可以通过芯线进入建筑物的。如果这样,还是需要SPD的。
        后者还是要装。理由相同。在装SPD的基础上最好将架空的电缆在入户前埋地,埋地的长度最少为15m。并且与进屋的等电位连接排相连。因为虽然采用了金属屏蔽层的电缆入户,而且对屏蔽层与建筑物做了等电位连接,但是这只能对雷电电磁脉冲在架空线路上产生的感应过电压产生一定的防护作用。但是却阻止不了雷电直接击在线路上,将金属屏蔽层击穿,是雷电过电压(电流)直接进入芯线,并且通过芯线侵入建筑物内部。
        此外,SPD的作用不仅是防止外部的雷电侵入,而且对内部产生的横向或者纵向过电压也有抑制作用。


回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-10-28 13:13:43 | 显示全部楼层
回复 qq200oisme 的帖子

书本上的,没接触过实际
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-10-29 23:07:16 | 显示全部楼层
回复 斯峰 的帖子

不敢乱说话了,自己懂的太少
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-10-31 09:57:51 | 显示全部楼层
回复 斯峰 的帖子

没接触过实际,理论和实际总是有很大的差距。自己理论学的也不怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-11-1 22:08:34 | 显示全部楼层
回复 斯峰 的帖子

        这几天看标准,我也搞不懂到底怎么回事。金属屏蔽电缆如果埋地一定距离的话,会产生一定的衰减。但是要不要装spd我还是不懂。18802上面说如果埋地有一定衰减的话可以视情况决定。最后也糊涂了。可是,我总觉得如果电缆的芯线可能也会有雷电侵入波或者是操作过电压或者暂态点位波动吧。。。。。。50057里面电缆埋地一定的长度似乎是来让产生的感应电压或者直击雷造成的危害在电缆的金属外皮上随着土壤衰减,防止电缆的外皮和芯线之间绝缘击穿烧毁。可是,如果芯线有过电压波呢?求懂的朋友解答呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-11-1 22:09:47 | 显示全部楼层
回复 mikelt 的帖子

        我不懂,不过如果变压器如果出现问题,芯线会带上过电压的吧。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-11-1 22:12:13 | 显示全部楼层
回复 斯峰 的帖子

嗯,理论一定要扎实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-11-2 12:42:51 | 显示全部楼层
线路有屏蔽并且埋地了还要不要防呢?用多大通流容量的SPD?怎么计算呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-11-5 14:28:43 | 显示全部楼层
浪涌保护器不只是用来防雷的……
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-11-5 22:07:19 | 显示全部楼层
回复 mikelt 的帖子

浪涌保护器不只是防雷的,就像一句老话,防雷不只是气象防雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报