附件是一个110kV变电所大修接地方案

包括
1、测试和计算的过程
2、施工简图
3、成本核算
反正是从别人那里拿来的,共享一下
为了避嫌,我将其中的人名和供应商名字都删掉了,避免广告嫌疑

发现还有2处有供应商的名字,编辑了一下,去除。
第1页的土壤类别,红点没有标到位置
原文件是PDF的,编辑起来不如WORD方便

这个是已经成功实施的工程。最后成本我也不知道。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
 楼主| 发表于 2010-8-19 10:18:40 | 显示全部楼层
我不卖产品,这个是变电所防雷接地大修施工的文件,原来的文件中包含有广告,(介绍他们的产品,顺便吹嘘他们公司产品如何如何的好的那种)
我删掉了大部分的广告词汇,把对方公司的名字也删掉了。
就是为了避免广告嫌疑,
我觉得这里面有少量的计算,还有一个简单的施工简图(我也有CAD的原图)
有大概的成本核算(原料成本)
本意是让初来论坛的人,像我一样的人了解了解一下