发个现象大家来探讨

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-12 17:07:50 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山上某基站,箱体内采用3P+N形式的防雷模块,设有计数装置。是不是打雷后损坏的现情况不明。
   箱体同铁塔相连,箱体内PCB板PE端内通过焊盘与外壳相连。
损坏情况:N-PE端放电管显示窗口翻红,拆下放电管内有电弧痕迹。
                PCB板上PE端与外壳相连的焊盘已烧断。
   请分析一下此处烧毁的原因。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
 楼主| 发表于 2010-8-16 12:49:27 | 显示全部楼层
室外交流防雷箱,NPE模块翻红,NPE与箱体连接的焊盘烧毁
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2010-8-25 14:43:35 | 显示全部楼层
回复 qqhxp 的帖子


    烧掉的部分(红色)起到的只是等电位作用,将设备外壳与外接地相连。
楼上说的反击是肯有可能的。
  或者变压器高压侧火线对地短路,造成N相线电压升高,通过外接地线或设备外壳放电,造成用来做等电位的焊盘烧毁。

回复 支持 反对

使用道具 举报