ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 8177|回复: 26
打印 上一主题 下一主题

引下线为什么越直越好?

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-8-9 16:05:24 | 显示全部楼层


  一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。[1]引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。   (1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。   (2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。   (3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的连接情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。   (4)采用多条引下线时,第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距离分别不得大于12m和18m;第三类防雷建筑物周长超过25m或高度超过40m时,也应有两条引下线,其间距离不得大于25m。   (5)在易受机械损伤的地方,地面以下0.3m至地面以上1.7m的一段引下线应加竹管、角钢或钢管保护。采用角钢或钢管保护时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。   (6)引下线截面锈蚀30% 以上者应予以更换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-8-9 16:12:14 | 显示全部楼层
越直越短,电阻就越小,产生的涡流就越小
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-8-9 16:13:40 | 显示全部楼层
直的话,电阻越小,然后,泄流也会比较快

回复 支持 反对

使用道具 举报