有关炸药库防雷地网、防静电地网的问题

[复制链接]
楼主
发表于 2010-8-6 05:29:30 | 显示全部楼层
直击雷和感应雷的接地必须分开,这是GB50057、50089的明确要求,这个不允许用共用。地下距离的要求GB50057里有明确要求,不得小于3米,接地电阻相关,按10欧计算时,应该在4.2-4.3米计算,炸药库高3米时。