有条件还是改进一下的好。因为不是施工单位说了算,而是业主和设计说了算。
塔身自然接地虽然被规范认可,但设计时增加接闪器引下线也被工程实际广泛应用。
机房施工时应在四角柱子内敷设大于40X4的镀锌扁钢,下端接地网,上端接塔脚。扁钢需与柱内外侧两根以上主钢筋做可靠电气焊接。(改造只能敷设在柱外了)。
铁塔接闪器引下线焊接至与塔脚接地线的同一构件上。对角的接地点供馈线接地用。
机房外围需增设一到二圈均压环网,以增大接地网面积,并消除减弱跨步电压的危害。
后期改造时要动用电焊机,需做好在线设备的防护和保护。