发表于 2010-1-15 13:04:57 | 显示全部楼层
镀锌钢的腐蚀大多数都是点腐蚀,这样子会严重危害人身安全,因为故障时大电流通过在点腐蚀点处跨步电压和接触电势很大。而这种点腐蚀只有开挖才能看到,用仪表测接地电阻是测不出来的(仪表的电流小)。
目前最好的方案就是地网用铜做,只是铜材料比较贵,那就用好的镀铜钢代替(不是国内的所谓铜包钢),价格便宜,性能和铜差不多。
连接点处的防腐其实用分子连接方式(比如放热焊接)才能真正避免。

个人浅见,请指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-1-15 13:55:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 georgel 于 2010-1-15 14:23 编辑

我说的所谓分子连接方式是指导体与导体之间的连接是分子层面的, 不像搭接只是接触面的点连接; 焊接对工人的技术要求很高, 理论上也能达到分子层面的连接。 放热焊接是目前所知能够轻易达成分子连接的连接方式之一。 由于分子焊接能消除表面接触, 电解质等不会渗透到导体交界面上从而导致氧化并随时间老化。 在标准 BS6651(1992)中阐述:除放热焊接以外,任何连接点均被视为导电系统上的不连续,容易受到破坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-1-21 12:41:27 | 显示全部楼层
这个问题还是请前辈们来解释吧,我解释说服力不够,有“黄婆卖瓜”之嫌