前两天有一个项目,国家棉花储备项目,在济南某地,里面有两个露天堆场,棉花堆放高对为8米。一个为长宽120米*50米,一个为常为200米*200米。图纸是“国内贸易工程设计研究院”设计,他们的证书为:“甲级010043-sj”。
第一个堆场的设计了一根高对为8米的ESE6000避雷针,标注保护半径为:98米
第二个堆场的设计了一根高对为8米的ESE2500避雷针,标注保护半径为:57米
困惑之一:电话咨询杜尔梅森厂家,声明这是国家重点项目,堆放物为棉花。这样设计能否有保障,两位工程师一个姓“董”,一个姓“路”。人家只给我强调这是按照法国标准计算的,具体保护的等级,只字不提。为什么在中国的土地上我们非要用上法国的标准呢?
困惑之二:那图纸到气象局审图,气象局给我们(防雷公司)说要按照50057设计,他们给客户说的是可以,没有问题可以保护100米,气象的 技术还真强。如果气象局的公司安装除了问题谁来承担啊。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册
x
|