前两天有一个项目,国家棉花储备项目,在济南某地,里面有两个露天堆场,棉花堆放高对为8米。一个为长宽120米*50米,一个为常为200米*200米。图纸是“国内贸易工程设计研究院”设计,他们的证书为:“甲级010043-sj”。

第一个堆场的设计了一根高对为8米的ESE6000避雷针,标注保护半径为:98米
第二个堆场的设计了一根高对为8米的ESE2500避雷针,标注保护半径为:57米

困惑之一:电话咨询杜尔梅森厂家,声明这是国家重点项目,堆放物为棉花。这样设计能否有保障,两位工程师一个姓“董”,一个姓“路”。人家只给我强调这是按照法国标准计算的,具体保护的等级,只字不提。为什么在中国的土地上我们非要用上法国的标准呢?
困惑之二:那图纸到气象局审图,气象局给我们(防雷公司)说要按照50057设计,他们给客户说的是可以,没有问题可以保护100米,气象的 技术还真强。如果气象局的公司安装除了问题谁来承担啊。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
25
发表于 2010-6-30 10:37:57 | 只看该作者
这种提早型避雷针的防护效果有待证实!
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2010-3-23 10:47:10 | 只看该作者
确实~~  气象局的家伙哈是鬼~
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2010-1-1 20:42:07 | 只看该作者
此贴值得细细看下。

翻译公司,北京翻译,同声传译首选北京翻译公司-优质翻译服务。北京翻译公司提供英语翻译、日语翻译,德语翻译、法语翻译等71种语言翻译。翻译项目全部采用ISO国际标准和翻译行业领先流程管理和质量监控体系。翻译公司提供同声传译、北京翻译业务遍及全国。欧盟委员会长期翻译服务提供商,世纪金信北京翻译公司,上海翻译公司,拥有1000多名翻译师,按行业、语种严格匹配,北京翻译公司,上海翻译公司。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2009-12-15 10:11:11 | 只看该作者
棉花仓库按100滚球半径算,用普通避雷针就是了,预放电的最好别用
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2009-12-1 16:19:02 | 只看该作者
棉花露天堆场按GB50057做防雷,因为避雷针存在绕击率的问题,不可能保证不出任何问题,但会有足够的安全度。要100%防雷不是做不到,只是造价太高。我们只要按《标准》做好防雷工程,即使万一出了问题,也是不必承担责任的。
                                   贺修玉
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2009-11-11 09:47:11 | 只看该作者
他们那里真正算过啊·只是走走过程罢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2009-11-4 17:05:04 | 只看该作者
前两天有一个项目,国家棉花储备项目,在济南某地,里面有两个露天堆场,棉花堆放高对为8米。一个为长宽120 ...
sdspd 发表于 2009-8-15 10:04



    装了避雷针,谁敢保证不出问题。貌似世界上还没有那么牛X的公司吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2009-11-3 09:53:25 | 只看该作者
经气象局审批的工程如果不符合《规范》的规定出了问题当然由气象局负责,  因此他们的资质也必须货真价实。
                                                              贺修玉
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2009-11-2 11:32:14 | 只看该作者
法国的ESE避雷针是个无源器件,想想避雷针的原理,不过就是个普通避雷针,只是形状不同,因此GB50057不可能采用。全国各建筑设计院图集里有此避雷针,所以他们就照图设计了。