其实把接地电阻降低到0.4欧有意义么?为什么要降到那么低呢!我认为0.4欧就是个没用的东西,在石头山上你降个我看看!0.4给你放10倍4欧5000块以内做的到再谈你的“咪咪武器”!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-7-24 16:12:23 | 显示全部楼层
不知道你们是怎么考虑!我司防雷理念是建立在相对大的接地电阻上的!不再一味的追求小的接地电阻,我们对湖南的492个站点做了调查,损坏的站点地阻达到0-5欧的占到了89%,我们从这个数据可以得到的信息是,小接地电阻并不一定能够起到好的防雷效果。
还有在这492个损坏的站点中并联的SPD防雷器却仅损坏了21个,这里又可以看出传统的SPD是不是能起到防雷的效果。为什么“保镖”没有死但是“被保护人”死了。