某大型车间要求工作接地电阻4欧,防静电接地电阻10欧,防雷冲击接地电阻30欧,采取TN制,接地网如何设计。


看来还是有很多人关注的这些题目的,这活动怎么玩,答对者需要什么奖励来提高积极性?大家顺便集思广益下吧,我们尽快整理个活动规则出来。谢谢各位捧场哦。
沙发
 楼主| 发表于 2009-6-11 18:46:30 | 显示全部楼层
各位,我是在我自己准备资格证考试题库里抽得题,原则上是没有问题的。
好吧,公布下答案:
对接地网可作如下设计:1.车间内可应采用TN-S制,这样可更安全。2.工作接地、保护接地、防静电接地可采用
同一接地级。3.接地与车间接地网宜分开,若相连,要求接地电阻为1欧。


关于出的题目,仁者见仁,智者见智,我只抱着善良的态度想把这个论坛建设的更好。