ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 华田接地
打印 上一主题 下一主题

110KV变改造工程

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-1-9 10:47:38 | 显示全部楼层
电力部门的接地电阻是:R=2000/I   (I是接地故障电流),最早是欧美规定的,目的是为了控制跨步电压和接触电压,为了人生安全,而0.5欧最早是俄罗斯规定的,那时他们搞计划经济,大量的建设中没有采用欧美的2000/I计算  而是全部规定0.5欧,那样是肯定满足要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-1-9 10:49:38 | 显示全部楼层
象楼主叙述的条件要做到0.5欧难度很大,可施工面积太小,我建议使用深井的方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 23:32

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表