ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 13355|回复: 44
打印 上一主题 下一主题

110KV变改造工程

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-5-24 01:29:52 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有110KV户外变电站改造工程: 1、地网面积:60m*60m, 2、现实测地网接地电阻:2欧姆 3、土壤电阻率为 h≤3m时为500Ω.m, h≤15m时为1800Ω.m,h>20m时为500Ω.m 4、设计要求接地电阻小于0.50欧姆 5、围墙以外只1.50米地方可以用。 请论坛的高手,给您设计您会怎么设计改造方案?
沙发
 楼主| 发表于 2009-5-24 12:47:50 | 显示全部楼层
原水平地材料为50*8扃钢,共1540米,网格为5m*5m。垂直接地极用L50*5*2500角钢,数量108根,水平接地线和垂直接地极敷设了20吨降阻剂。
回复 支持 反对

使用道具 举报