山顶岩石做防雷接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-6-15 22:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山顶岩石做防雷接地,全部是风化岩岩石,水平30米挖沟,深1米,40*4热扁,回填降阻剂,黏土,一天后测量为6欧姆,求教如何作到2欧姆,
沙发
发表于 2008-6-16 17:06:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

:share: :share: :share: 玄幻小说
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-6-17 08:02:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

山有多高?是30米一圈还是边长30米的沟?用了多长40*4热扁做到的6欧姆?有点怀疑.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-6-17 08:21:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

:Z 加上 盘龙
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-6-19 09:30:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

呵呵,返工是不可能的了,可以再做沟,做到合格为止。 给点介意,以后做地网的时候,先测试后再回填,地网闭合要好些,效果不明显就加钢板在下面,如果还是不行,能打角钢就打两根角钢,不能打就多加根扁铁。都三十米的沟了,我就不相信做2欧有那么难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2008-6-20 12:17:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

山高在150米左右,我用扬程45米的水泵3台,才打上去水,是否可用并联地网方法,实在不敢乱开沟了(在岩石上打桩不太可能,打井的机器有近1吨重,根本上不了山),费用实在太大了,我采用楼上的闭合地网方法,效果也不是太好。 现在实在是草鸡了,请教各位大侠,有没有作过山顶工程的,介绍一下经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2008-6-20 12:18:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

现在只要求作到4欧姆
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-6-20 13:09:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

2欧,看样子有点困难啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-6-20 14:05:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

注意水分的保持,说点JS应该具备的手段,接地电阻的测量方法是可以灵活掌握的,土壤电阻率是可以灵活改变的(加工业盐比加降阻剂效果更明显,搞桶水连水桶一起埋进土里更好 )
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2008-6-22 14:09:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

盐水及木炭已经铺了厚厚的一层,不过“又见星空 ”盐水加铁桶埋土里的办法还是头一次听说,不会是你的创意吧,那你可是一个极聪明的人了!