回复: 山顶岩石做防雷接地
原帖由 qingdaoele 于 2008-6-22 14:12:00 发表
“又见星空 ”,我刚接了一个1欧姆的接地,给个意见!
1欧地要看是在什么地质情况,什么投资情况下做。
首先要了解接地项目的情况
一是施工地地质情况:
1、土壤电阻率是一定要测量的,这对决定工程造价及选择地网制作方式很关键。
2、该地周边情况,如周边是否有水源或者地下水位高度,周边施工条件等,这可以决定怎样优化地网建设方案。
二是分析项目情况:
1、业主方投资情况及地网作用分析,从接地来说,业主有时候仅是对接地电阻有个概念,至于是防雷还是降低工频电阻没多少人了解,哪个公司做工程都是希望尽善尽美,所以分析项目情况还是很重要的,适当的提出自己的技术解决方案一是为客户负责,二是为自己负责。
2、预计项目投资情况,根据经济情况来考虑解决问题的方案及本公司的收益。比如1欧地吧,如果工程目的是防直接雷接地,在投资不高的情况下我们当然是使用传统的接地方式就近接地,最简单的方法是深井接地,如果投资情况良好,我们可以在解决问题的前题下,考虑下扩大水平地网(宣传是为了解决跨步电压)使用其它接地材料(宣传是防腐处理可以增长地网使用年限),当然如果大家有更佳的忽悠方法也可以使用,反正一个原则,做工程就要给人家一个专家的感觉。
地网建设中降阻措施就是三种方法的合理利用(1、是改善土壤电阻率。2、增加地网等式面积。3、使用低电阻率接地产品)。所以你硬是要说某个地网应该怎么怎么做好象就有点武断了,象1欧地,如果是降阻剂厂商来设计,一定是是从改善土壤电阻率方向考虑,但如果是接地材料厂商来设计,肯定是推广什么接地模块、离子接地极之类的,但如果是施工方来设计,当然是考虑传统的增大接地面积,扩大工程量。大家设计结果都可以达到业主要求,工程造价也可能都差不多。从做项目角度考虑,我是介意第一是要解决问题,第二位才考虑经济收益。 |
|