ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3359|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

请问各位高手及通天神雷-py

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2002-11-4 15:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发言者:py
发表时间:2001年7月05日 16时36分15秒
来自202.102.192.211)

 放电三极管如何使用,能用在电源输入端吗?如何将放电管与压敏电阻结合起来使用,两级防雷之间的匹配电感有何技术要求,麻烦各位,谢谢


Re: py兄弟,我不想打击你……
发言者:通天雷神
发表时间:2001年7月14日 15时29分27秒
来自61.150.18.101)
回应:请问各位高手及通天神雷(发言者:py ,于 2001年7月05日 16时36分15秒)

放电三极管最好在直流电源系统使用。在交流电源系统中由于众所周知的原因使用起来问题很多。一般在支流系统我们也用在电源隔离变压器后级。其实将放电管与压敏电阻结合起来使用,两级防雷之间的无论匹配什么样的电感都是行不通的,我已经实验了一年多了,无论在实验中还是在实际使用都是放电管先被打坏而压敏根本就不启动,不相信的话你可以看看它的冲击残压波形,一个归零的震荡尾波……如果还是不相信我的实验结果可以打电话到郑州问金山。谢谢。


沙发
发表于 2002-11-21 13:56:00 | 只看该作者
   1、放电三极管不能用在电源输入端!!

   2、将放电管与压敏电阻结合起来使用,是将二者串联或并联使用,关键是如何选

择两者的启动电压,这需要做很多模拟雷击试验;这是一个新课题,此类研究课题还

包括多支瞬态二极管的串、并联使用,多支压敏电阻的并联使用等等。将放电管与压

敏电阻串联使用的优点是:可以不考虑压敏电阻的泄漏电流造成压敏电阻的老化。

   3、两级防雷之间的匹配电感要求:

   SPD连接导线应短而直,SPD连接导线长度不宜大于0.5米(新GB中将作出的强制规

定,先透露给大家)。当开关型SPD1至限压型SPD2的线距长度小于10米时,SPD2至

SPD3的线距长度小于5米时,在SPD之间应加装退耦器(匹配电感)。

   以上拙见,若有不对,敬请指正!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2002-11-21 14:12:00 | 只看该作者
呵呵,串联存在熄弧问题。不过也不那么难解决。并联就不好说了,一般情况下压敏电阻器是不启动的,除非你再外加别的电路,但那样就容易坏啊!所以我研究了很久最终找到了一个不是办法的办法,在信号电路中外加RC回路。在电源保护中,分级是可以的,但前提是你那放电管必须是“刚玉—莫来石”间隙的,石墨的都不行,云母就更差。我现在用的间隙支撑是我自己烧的刚玉—莫来石瓷环,间隙是全密封的,最大可以过60KA的电流,一般在40KA下残压是700V左右。但那东西一致性太差,我都懒得用了。我现在喜欢用现成的东西。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-20 07:28

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表