请您指点,给个最优方案
使用道具 举报
在建筑顶部安装避雷针,外围做避雷带,与金属屋顶用陶瓷绝缘子隔离,单独引下。
天面多少乘多少米?如果建筑是很长的长方型,那么你可以考虑使用多个短针做保护。避雷针的保护范围的计算公式参看GB 50057。
RE:按这个算的话……1200mm的针需要7根。10米一根。
雷电时,会在EPS金属板中产生感应电流,怎么处理?
RE:应该只有感应电荷。泻放掉就可以。不过……那样的话又要接地,而且和针、带共地。人身安全问题……
恩……就共地好了,应该也问题不大。
2、人体与EPS板接触,泄流时会伤人
你要真的怕伤人就麻烦点,每个针和EPS板之间用陶瓷绝缘子绝缘,然后所有针单独做引下线,不和EPS板接触。