ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 8216|回复: 26
打印 上一主题 下一主题

压敏电阻和气体放电管串联后的启动电压

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-2-3 10:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

大侠们:

    我用启动电压为620的压敏与600的气体放电管串联后,测试他们的启动电压为850V左右,分别测试时,压敏为610左右,气体放电管为580,两者串联后应该是610+580=1190V左右才对呀,为什么是850V,各位大侠灌点水吗,这个问题困惑我很久了。

[em01][em01][em01][em01]
沙发
发表于 2007-2-6 16:55:00 | 只看该作者
当然不是1190了.看看以前的帖子.就明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-2-7 09:53:00 | 只看该作者

原因其实很简单,在于你用什么波去测量。

在直流、8/20μs波、1.2/50μs波下测得的结果是不一样的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-2-7 10:06:00 | 只看该作者

上当了吧

一个10Mohm的电阻串联一个1pf电容,两端施加500V电压

请问在理想状况下电容两端的电压是多少

然后联系上面的压敏串联mov的问题,就可以想想了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-2-8 21:04:00 | 只看该作者
楼上说的很明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-3-1 11:33:00 | 只看该作者
以下是引用ASP在2007-2-7 10:06:00的发言:

上当了吧

一个10Mohm的电阻串联一个1pf电容,两端施加500V电压

请问在理想状况下电容两端的电压是多少

然后联系上面的压敏串联mov的问题,就可以想想了

谢谢大侠

[em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2007-3-1 11:38:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-2-7 9:53:00的发言:

原因其实很简单,在于你用什么波去测量。

在直流、8/20μs波、1.2/50μs波下测得的结果是不一样的。

雷神大哥能从理论上解释一下吗?谢谢了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-4-23 12:43:00 | 只看该作者

850V,其中压敏电阻占620V,850V-620V是放电管的续流电压,一群笨蛋!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2007-4-23 15:51:00 | 只看该作者
以下是引用jackson在2007-4-23 12:43:00的发言:

850V,其中压敏电阻占620V,850V-620V是放电管的续流电压,一群笨蛋!!

有公式吗?理论上的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-4-23 21:21:00 | 只看该作者
呵呵。8楼的兄弟火气比较大啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 02:58

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表