压敏电阻和气体放电管串联后的启动电压

[复制链接]
11
发表于 2007-4-23 22:01:00 | 只看该作者
以下是引用shuxioufire在2007-3-1 11:38:00的发言:

雷神大哥能从理论上解释一下吗?谢谢了!

呵呵。客气。那就说说。

首先:放电管没有“续流电压”这一说,仅仅有“维持放电电压”的说法。

下面就说来话长了,可有耐心听?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-4-23 22:07:00 | 只看该作者

 

[upload=rar]viewFile.asp?ID=423[/upload]

还是这样吧。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-4-24 10:16:00 | 只看该作者
其实压敏电阻和放电管串联以后放电电压的确是1190,根据我的推测您用的是1mA的直流电压发生器所测出的电压,在放电管导通了以后,防电管用在1mA的电流底下在200~300V就可以维持弧光放电,所以在显示屏上显示的是850V,本人是经过12784次的直流电压测试和24573次的冲击电流测试的结果得出的结论.
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-4-24 10:27:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-4-23 21:21:00的发言:
呵呵。8楼的兄弟火气比较大啊。

     94啊,喝点凉茶为好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2007-4-24 14:05:00 | 只看该作者
以下是引用jackson在2007-4-24 10:16:00的发言:
其实压敏电阻和放电管串联以后放电电压的确是1190,根据我的推测您用的是1mA的直流电压发生器所测出的电压,在放电管导通了以后,防电管用在1mA的电流底下在200~300V就可以维持弧光放电,所以在显示屏上显示的是850V,本人是经过12784次的直流电压测试和24573次的冲击电流测试的结果得出的结论.

谢谢这位兄弟的解释,在下很佩服你的敬业精神。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-4-24 23:26:00 | 只看该作者
强!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-4-27 11:43:00 | 只看该作者

理论重要,试验也同样重要!!

我想问问,1mA的直流电压,冲击电流测试都是针对独立元件测试用的,

那么窜连测试,有标准要求么?仪器的测试结果可信么?

各位指点指点,讨论讨论。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-4-27 13:41:00 | 只看该作者

那么窜连测试,有标准要求么?仪器的测试结果可信么?

——有标准啊。怎么没有啊。GB18802.1、GB18802.21以及他等同的IEC标准,这些不行吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-4-27 13:44:00 | 只看该作者

另外,最新公布了SPD用MOV的标准、SPD用电子元件的应用指南、等等标准,虽然还没有开始公布执行,也可以参考啊。

其中:SPD用MOV的标准的附录C就是说压敏也放电管串并联测试的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-4-27 14:48:00 | 只看该作者
雷神前辈最近终于又看到你活跃在论坛上了,能看到你很多精辟的、专业的言论。