ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7714|回复: 29
打印 上一主题 下一主题

讨论一下ASP避雷器的安装及性能!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-4-19 17:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天有个工程,我第一次使用了ASP的产品.说实话,感觉并不太好!
从外观上看,产品不错,能给人一种很好的视觉感受,外行人看来也像高科技产品.(先说好的)
从安装上讲,设计很差,很不利于安装,100KA避雷器地线接线柱太长,套筒板子都够不到;20KA避雷器接线柱设计在背面,安装不方便;有些避雷器的报警灯是分为红和绿二种色区别好坏,有的却不是如此,让用户无法确定,等等
从性能上讲,不好,具体的性能测试我没有条件做,但我在使用插座式避雷器时,出现这样的问题,室内接地电阻我测得是2.8,但接上插座式避雷器时却有的接地灯为红色,有的接地灯为绿色,同样的一个插座里接二个插座式避雷器也出现同样的问题,所以厂方给我做出经过UPS后火零不分的解释我不能接受.
先说这些吧.
不知说的对还是错,大家讨论一下吧
沙发
 楼主| 发表于 2005-4-19 17:55:00 | 只看该作者
再加一点,就是如果你在使用这个避雷器前现场一定要看好,看看有没有空间安装哪么大的箱子,如果安装不上,你还得重新让厂家发模块式避雷器,建议一下,箱体能否小点?模块式和箱体式是否能做的差不多,只是多个外壳而已,如果进货时要的是箱体,但实际安装时不能有足够的空间,但能让我们拆下外壳就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-4-19 18:59:00 | 只看该作者
我的感觉,
1.插座的问题我不在现场不好说,
2.关于大箱的问题我到觉得,在设计避雷器的时候就应该考虑到避雷器的体积,和可能的安装方式,不能说因为箱子大了不好安装,呵呵
或者说买回来的鞋总不能因为自己穿的不合适而说鞋厂做大了吧?哈哈
至于设计方面我不懂就不说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-4-20 09:26:00 | 只看该作者
能提意见的都是好同志。可以参考改进。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-4-22 14:56:00 | 只看该作者

glgm:
非常感谢您的宝贵意见,我们会在后面的工作中改进
也会责成相关部门帮助您解决应用中的问题

又有两个小问题:
“同样的一个插座里接二个插座式避雷器也出现同样的问题”
1)二个插座式避雷器是否同一型号
2)有没有试过将两个插座式避雷器对调插入插座中,已排除原有电源插座可能存在的问题。

如果您还不能解决问题,也可以直接给我电话


回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-4-22 15:02:00 | 只看该作者
呵呵。给我电话就好了。技术服务部的事情。

13312892850。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-4-22 16:08:00 | 只看该作者
关于asp防雷器的性能还是可以的,至于防雷插座我还没用过所以不好说。应该专业做防雷器的公司,应该不会出现这种低级错误吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-4-29 17:10:00 | 只看该作者
有人去把问题解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-4-29 17:34:00 | 只看该作者

解决啦

经现场细致勘测,确认为地线接触不良及防雷插座与客户现场插座接触不良(客户现场为万用插排)。

建议客户现场插座的电源线换掉(客户现场的电源线为单独拉的两芯线,只有火零)更换成三芯线,因客户现场的电源线从远端的配电室拉来,不方便更换。最后决定把防雷插座的地线剥离出来焊接在地线上,虽然产品的完整性被破坏,但权衡起来地线剥离方案比较容易实施一些。

其余详细故事就留给 glgm 讲了

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-4-29 18:22:00 | 只看该作者
技术服务部已认真吸取教训,以后会对技术现场进行跟踪服务。

我们现在就在这样做。服务,直到用户满意为止。呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 07:19

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表