ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4434|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

为什么国内产品B级产品都没有标Iimp值

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-12-22 16:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

为什么国内产品B级产品都没有标Iimp值

而标IN,IMAX,是不是,IIMP值太小

[此贴子已经被作者于2006-12-22 16:56:03编辑过]
沙发
发表于 2006-12-22 16:57:00 | 只看该作者

你得先把波形弄清楚。

什么是10/350;什么是8/20。

还不错。

还知道In、Imax、Iimp。行了。只要知道这些东西是什么波形下的就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-12-22 17:01:00 | 只看该作者

各位防雷达人 俺是初学者 上次问问题说错了 很抱歉

这次改过来了.请各位老师 指点指点 谢谢

10/350波形,是有与I(B)级产品检验用的

8/20波形,是有与II(C)级产品检验用的

[此贴子已经被作者于2006-12-22 17:02:55编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-12-25 13:41:00 | 只看该作者

那In、Imax、Iimp都是什么波形下的弄清楚了吗?

这8/20、10/350波形的区别弄清楚了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-12-25 15:28:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2006-12-25 13:41:00的发言:

那In、Imax、Iimp都是什么波形下的弄清楚了吗?

这8/20、10/350波形的区别弄清楚了吗?

雷神前辈,能不能具体跟我们这些学生讲讲上课,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-12-25 17:28:00 | 只看该作者

哦。我想我引导你自己找到正确答案不是更好吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-12-26 14:04:00 | 只看该作者

In、Imax是8/20、波形下的

Iimp是10/350波形下的

IEC提倡用10/350波形为直击雷的波形,用于I类产品的检验.而IEEE提倡用8/20波形为直击雷的波形,用于I类产品的检验.对吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2006-12-26 14:38:00 | 只看该作者
国标对于I类产品检验规定用8/20波形.做放电电流实验,用10/350波形.做冲击电流实验.用1.2/50做冲击电压实验
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-26 15:42:00 | 只看该作者

呵呵。对的。

所以,不是“国内产品B级产品都没有标Iimp值”

也有标的,也有没标的。

问题是:什么人标了,什么人没有标。标了对还是没有标对?

比如:ASP的Asfe就标了;TOWE的50B就标了;米蓝的MVS B50、B100就标了,等等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-12-26 16:39:00 | 只看该作者
呕.那我看的产品太少了.我看的如雷泰.天盾.雷盾的B级产品没标.他们都是限压型的.我问了几家他们说没做10/350波形实验.可以吗.