标称电流In:通过浪涌保护器指定端的最大工作电流。
标称放电电流Isn:依据特殊分类试验要求,通过浪涌保护器而有8/20μs波形的涌流峰值。
最大放电电流Imax:浪涌保护器能安全泄放的8/20μs波形的涌流峰值。
雷电脉冲电流Iimp:类似于自然雷电特性(峰值,电荷量和比能)的10/350μs波形的模拟雷电 电流;雷电流避雷器必须能泄放这样的雷电流数次而不损坏。
那就是说.电涌保护器.与雷电流避雷器不同,所以不用做10/350波形了.只有In/Imax就行了......还是限压型的电涌保护器B级不用做10/350波形.因为开关型的都标有Iimp
不对吧,国内B级标IN/IMAX(标称电流和最大放电电流)
国外B级标IIMP (最大冲击电流)
但国内B级标IIMP (最大冲击电流)的产品也有
呵呵。对的。
所以,不是“国内产品B级产品都没有标Iimp值”
也有标的,也有没标的。
问题是:什么人标了,什么人没有标。标了对还是没有标对?
比如:ASP的Asfe就标了;TOWE的50B就标了;米蓝的MVS B50、B100就标了,等等。