TNS属于TN-C-S的一种吗??
TN-S制式中 : 电源系统工作接地可以在变压器中性点直接接地
也可以在第一个交流低压配电柜内(PEN)接地,然后N和PE 在其后分开
TN-C-S 则是可以在任何需要N和PE分开的地方分开...
那么请问,,如果TNCS也在第一个交流低压配电柜PEN)接地,然后N和PE 在其后分开...
那么TNS 不就可以看做是TNCS的 一种特殊情况了吗???
望大家给予小弟 指点~~
使用道具 举报
1、TN-S与TN-C-S都是TN系统。
2、TN-S不属于TN-C-S,TN-C-S也不属于TN-S。
3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等。
4、TN-C-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内某些楼层是TN-C,某些特殊楼层TN-S。一般用于小的配电网络系统。比如:单一建筑物的配电,只在有机房的、有精密设备的楼层使用TN-S。
5、TN-C-S比TN-S便宜。为节约费用所以使用TN-C-S。
希望你已经明白。
这个我明白~
3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等
----我的理解可能有些极端啊...我是想TNS是N和PE 分开更早,,即在进入建筑物第一个配电柜就分开的一种特殊状况.
而TNCS可能是在后面某个配电柜才分开的的情况... 所以我就想说TNS是TNCS的一种个例.
未必啊!
举例说明。
这不是标准的TN-S,只能算TN-C-S,或者局部TN-S。
标准的TN-S:变压器中性点接地,PE和N线分开,也就是三相五线。强调“变压器开始”
TN system电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。根据中性导体和保护导体的布置不同可分为三类:
TN-S系统:在整个系统中有分开的中性导体和保护导体。
TN-C系统:在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
TN-C-S系统:系统中一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
工厂配电是从变压器算其的啊。可要分两种情况。
1、变压器在建筑物外;则从变压器到建筑物是TN-C,建筑物内是TN-S,使用该建筑物的基础接地。
2、变压器在建筑物内;则此建筑物内为TN-S。但是,由此建筑物内的变压器要给相临建筑物供电则为TN-C,由此建筑物变压器给室外设备供电,则一定要是TT。
这个不用争论。王厚余老先生在编制标准的时候就是这么编的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-16 14:57
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.