ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4187|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

我们小区有冷水管、暖气管、热水管,电阻都非常低。能否做网络交换机的接地点。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-3-25 16:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我们小区各栋楼有冷水管、暖气管、热水管,电阻都非常低。能否做网络交换机的接地点。我们测试了,一般在1欧姆以下,我认为主要是防静电和感应雷电波,不知可否?????
14
发表于 2006-5-4 21:24:00 | 只看该作者
下面引用由yichan2006/03/25 04:37pm 发表的内容:
我们小区各栋楼有冷水管、暖气管、热水管,电阻都非常低。能否做网络交换机的接地点。我们测试了,一般在1欧姆以下,我认为主要是防静电和感应雷电波,不知可否?????

按GB50057标准及标准附录的图,没有问题,可以接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-5-4 21:23:00 | 只看该作者
下面引用由路人甲乙丙2006/04/17 02:05pm 发表的内容:
1、冷水管、暖气管、热水管接地稳定与否,因地而异。但连接建筑物主钢筋一说,准确的说应该是在地下连接到建筑物基础地网。如果在地面上与建筑钢筋连接的话,可以这么想象,建筑物上接闪器接闪,建筑钢筋作为泻 ...

说的好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-4-21 11:43:00 | 只看该作者
专家能人比比皆是啊!!!!,冷水管的做接地,消防管、煤气管等电位,作接地不做引下线,等等,当你分析采用或不采用的时候,是有道理的,没有实验自己是正确的,就不应该妄下结论,还是按照规范要求为好,我们做的是安全防护工作,不能以人身安全来作实验!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-4-20 22:54:00 | 只看该作者
二楼说道
摇表测之前要通知住户撤离,自己也别忘记买好保险。

哈哈...笑死偶咯...

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-4-20 11:56:00 | 只看该作者
首先要给楼主道歉。歉意来自本人的回帖。

由于意识到自己回答的不严谨,给楼主造成误导,目前已重新编辑过以上回帖。由此

而引起的思考及自我否定,也算是自己的一点进步。

在小区利用基础设施接地方面,我个人意见只肯定接地电阻很小的冷水管等设施用来做接地极,而不是接地引线。接地电阻小可以表征其与土壤接触良好,加之金属水管具有常规接地极的特性,其与人工地网使用功能并无差别。关键在于是做接地极而非接地引下线。而暖水管和热水管尽管有小的接地电阻,但单独使用其肯定有不稳定的表现,可以尝试3管做等电位连接使用。

关于很粗的消防水管是不能做接地用的。问题就在其“粗”上。

如果由什么指正,请联系QQ604677949交流。


回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-4-20 10:47:00 | 只看该作者
很粗的消防管,接地电阻很小,小于1欧姆,能否作宽带小区交换机的接地?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2006-4-18 23:27:00 | 只看该作者
:604677949
说得好啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-4-17 14:05:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由路人甲乙丙在 2006/04/20 11:59am 第 3 次编辑]

1、冷水管、暖气管、热水管接地稳定与否,因地而异。但连接建筑物主钢筋一说,准确的说应该是在地下连接到建筑物基础地网。如果在地面上与建筑钢筋连接的话,可以这么想象,建筑物上接闪器接闪,建筑钢筋作为泻流通道向地面泻流,那你的设备接地岂不是接在引下线上?共网的基础条件是不共线。几种地网的等电位连接不是在地面上完成的。可以这样说,即在地面上完成几种不同接地的等电位连接,相当于把各种被保护设备的接地串连,这是规范上严禁的。

2、冷水管电阻非常低的的情况下是可以做接地极的,楼主的说明中可没有煤气管。实际上既然承认了冷水管可以跟附近的人工地网做等电位连接,那可以想个极端的方案,那就是把附近的人工地网电阻值想象的很大,实质上水管起主要作用。

3、以下两种情况。一是以上水管与煤气管互连的时候,二是冷水管在地面上与接闪器泻流通道有直接连接的时候,宜慎重。

4、未尽事宜,请专家补充

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-4-17 11:23:00 | 只看该作者
我想可以,但必须保证可靠连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 10:48

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表