ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3778|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

基站接地线的问题!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-7-6 16:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
基站接地线接法1
20
发表于 2006-7-12 18:47:00 | 只看该作者
下面引用由luqun12342006/07/12 06:23pm 发表的内容:
第二种属于凯文式接法

??
谁教你的?千万别说是我教的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2006-7-12 18:23:00 | 只看该作者
第二种属于凯文式接法
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2006-7-11 10:28:00 | 只看该作者
个人观点:能分,最好把信息系统设备的接地和电源的接地、避雷针的接地分开。别在地面上共用一个接地点。容易坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2006-7-11 10:27:00 | 只看该作者
下面引用由aichen2006/07/11 10:04am 发表的内容:
前一阵子,北京有一个通信会议,就是说基站的接地问题!最后要求是地网先用4*40MM的镀锌扁钢引到基站内,此时引出接到总的接地汇流排上,这时并联出两根PE线,一根到了防雷箱,另一根则到了“分接地汇流排”(现 ...

俺有照片,就这么干的。其实不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2006-7-11 10:19:00 | 只看该作者
就上面的内容!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2006-7-11 10:04:00 | 只看该作者
前一阵子,北京有一个通信会议,就是说基站的接地问题!最后要求是地网先用4*40MM的镀锌扁钢引到基站内,此时引出接到总的接地汇流排上,这时并联出两根PE线,一根到了防雷箱,另一根则到了“分接地汇流排”(现在所有PE接到的地方),目前存在的情况是基站已经干完建完,再改的话有难度
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2006-7-11 09:56:00 | 只看该作者
雷神,这样做有两个目的了,因为移动公司要求所有的地线都要求接到总接地汇流排上,由于基站面积有限,再一个基站内走线要求是横平竖直,而像2M线,直流-48V这些都没有做屏蔽,很容易产生二次雷击,因此这先择第二次种接法,虽然避免不了二次雷击,但至少减少了发生的其机率!同时还生去了一部分费用,现在的BVR35MM2铜缆可真的好贵呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2006-7-11 09:50:00 | 只看该作者
对呀,对呀!雷神可等到你了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-7-11 09:49:00 | 只看该作者
下面引用由aichen2006/07/11 09:47am 发表的内容:
是这样的了,第二个图的地线是先接到防雷器上,同时并联出一根PE线,引到了防雷箱上!

OK。很好的做法。不过,应该是并联分出到配电箱上吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报