向专家请教。
给一个重要部门做一个计算机机房防雷方案:  内网,外网独立分开。2路光纤信号进来一路内网用,一路外网用。分别接cisco3550交换机(2台交换机24+48口级联),交换机接IBMxseries345服务器。机房位于大楼顶部5楼。终端分别在1-4楼。我准备给交换机144个端口均加信号保护,是否需要?另哪种产品有24口或48口信号保护器。同时其总配电至机房所在楼分配电是沿墙壁穿pvc管走线,且分配电箱在邻楼(与机房所在楼相距5米)外墙上然后埋地进入机房所在楼。我第一级装在总配电还是分配电箱,因为我认为这二处现况均处LPZ0B区。我想在总配电处加装OBO MC 50-B VDE作为第一级, 在分配电箱处加装OBO V25-B+C/+NPE作为第二级保护,机房配电处加装OBO V25-B+C/+NPE作为第三级, UPS前端加装OBO V 20-C/3+NPE作为第四级可行。
15
发表于 2004-6-22 10:08:00 | 只看该作者
电源部分:没必要在总配电处装MC50,只需在总配电处装V25-B/3+NPE,在机房所在楼层处安装V20-C/3+NPE,UPS前端加装OBO V20-C/3+NPE,另外在交换机和服务器的电源进线端加装OBO CNS 3-D-GB拖板插座。
信号部分:如果确实有钱哪就可以全部做RJ45端口防雷,但是我建议保护重要的端口即可,我使用过一些多端口防雷器,但是效果不好。
光纤部分:首先把光纤的加强筋和屏蔽层接地,实在不放心在路由器的入口端装OBO RJ45S-E100/4-F即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-6-22 09:55:00 | 只看该作者
请问你OBO有什么不好的,不要乱攻击了
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-6-9 09:36:00 | 只看该作者
OBO的产品有何缺点吗?请指教.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-6-7 00:01:00 | 只看该作者
OBO的产品你还敢用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2004-6-6 12:46:00 | 只看该作者
电源系统可以;
信号防护要做;
机房均压等电位,静电防护也要做好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-6-2 11:25:00 | 只看该作者
下面引用由4384382004/05/27 09:54pm 发表的内容:
向专家请教。
我准备给交换机144个端口均加信号保护,是否需要?另哪种产品有24口或48口信号保护器。

我们公司有24口的信号保护器。型号为:RJ45E100-24b
详情请进:http://www.gbfmark.com/product/network/index.php?setpage=1&setid=8

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-6-2 08:49:00 | 只看该作者
1、通过电源线进入。
2、通过网络线路进入。
3、通过接地线路进入。
4、通过线路耦合进入。
5、通过空间电磁场耦合进入。
6、最重要的是通过光纤加强芯导入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-5-31 11:47:00 | 只看该作者
光转绞线的网络交换机?

如果你不担心从交换机后级线路侵入过电压的话,可以不装。

因为我不清楚其后面的线路有多长,是怎么布的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-5-31 10:52:00 | 只看该作者
可电源线已接SPD;
 网线为光纤;
 接地线阻值1欧。
   其危险性还很大吗?
回复 支持 反对