ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5134|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

求助:钢结构库房防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-30 12:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一钢结构库房,高8米,面积2200平米,里面东西很重要,按三级防雷设计,利用0.6mm厚的钢板屋面做接闪器,利用钢柱做引下线(但钢柱直接暴露在库房里面,也就是说打雷时人可以碰到钢柱而触电),不知道可不可行,谢谢。
13
发表于 2004-4-4 01:18:00 | 只看该作者
惹到你,那对不起了。抱歉。我没有笑话谁的意思。从前没有,现在也没有。

我自己不知道的东西还很多,何必笑话别人。哈哈。

我最强的事情是:喝酒。拿瓶酒,喝一杯,基本可以知道多少度,什么地方产的,大概什么牌子的,存了多少年,怎么做出来的。去中国酒文化论坛找我吧。发帖子最多的就是。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-4-4 01:14:00 | 只看该作者
??嘲笑??

我只是说皮皮和我说的是一条标准而已。晕。

我在前面打了‘第4.1.4条’,你没看见,要皮皮再说一遍‘第4.1.4条’。我只是觉得他好玩。有耐心。哈哈。

原来惹到你了。。。哈哈。

另外:做防雷不是我最强、最熟悉的事情:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2004-4-3 10:36:00 | 只看该作者
雷神,你什么态度,你是每一条规范都能背下么,可能防雷的可以,别的呢,有必要嘲笑别人么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-4-1 22:27:00 | 只看该作者
下面引用由皮皮2004/04/01 08:33pm 发表的内容:
不是吧,,那条规范都不知道??GB50057-94第4.1.4条。
若要工程必要熟读规范。

哈哈:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-4-1 22:27:00 | 只看该作者
下面引用由hsr2004/03/31 04:55pm 发表的内容:
“最简单的绝缘办法是:刷1毫米沥青层。”
能起作用么,打雷的时候,我用扁钢把所有钢柱联起来与库房内做等电为联结行么。

随你……

建议仅仅是建议。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-4-1 20:33:00 | 只看该作者
不是吧,,那条规范都不知道??GB50057-94第4.1.4条。
若要工程必要熟读规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-4-1 09:11:00 | 只看该作者
那条规范啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-3-31 23:13:00 | 只看该作者
规范要求:金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
         金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小    4mm,  铝板不应小于4mm。
   
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-3-31 16:55:00 | 只看该作者
“最简单的绝缘办法是:刷1毫米沥青层。”

能起作用么,打雷的时候,我用扁钢把所有钢柱联起来与库房内做等电为联结行么。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2025-6-17 05:49

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表