在检测过程中经常遇到这一样一个问题,就是避雷带高度倒底该怎么确定?一律按15-20cm确定吗,也不对用滚球法吗,也不合适,这个东西也挺烦人的。
54
发表于 2016-6-24 15:16:59 | 只看该作者
WF,学习了,好贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

53
发表于 2008-9-27 10:03:00 | 只看该作者
除独立避雷针、避雷线受相应的滚球半径限制其高度外,凡安装在建筑物上的避雷针、避雷线(带),不管建筑物的高度如何,都可采用滚球法来确定保护范围。 例如: 首先在屋顶四周敷设一避雷带,然后在屋顶中部根据其形状任意组合避雷针、避雷带,取相应的滚球半径的一个球体,在屋顶滚动,只要球体只接触到避雷针或避雷带,而没有接触到要保护的部分,就达到目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

52
发表于 2008-9-17 16:18:00 | 只看该作者
规范给出的规定的依据是什么?有谁知道那东西是怎么来的?还有个问题,我是个小兵,没什么机会出国,我想问问出过国的大大们,防雷做得比较好的国家是不是也做避雷带,他们的规范又是怎么规定的,有没有给出解释什么的呢? 既然是讨论,就得弄个清楚,规范站在神的位置上,却从来不做过多的解释,我很想在大家这里得到答案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

51
发表于 2007-11-22 12:04:00 | 只看该作者

是吗!领导!不是有本图库吗

照那个不就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

50
发表于 2007-11-19 15:40:00 | 只看该作者
[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

49
发表于 2007-11-13 16:35:00 | 只看该作者
滚球半径是原则,“球”不接触被保护物是根本!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

48
发表于 2007-11-13 10:39:00 | 只看该作者
学习[em52]
回复 支持 反对

使用道具 举报

47
发表于 2007-11-11 19:47:00 | 只看该作者
哦 这样啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

46
发表于 2007-3-28 17:27:00 | 只看该作者
查看GB50303-2002
回复 支持 反对