ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 东方之雷

避雷带的高度倒底该怎么确定?

[复制链接]
发表于 2003-4-5 22:32:00 | 显示全部楼层
其实避雷带看似简单,还是有很多问题可以研究。防雷信息网里有一篇关向石写的林老师关于避雷带是否暗敷的回信,对解决实际问题就很有帮助。
是不是请 solemnity 把它贴过来啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-21 18:59:00 | 显示全部楼层
有就快贴过来呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-12 14:04:00 | 显示全部楼层
我也想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-16 22:34:00 | 显示全部楼层
5月份有个事件:23层的楼,楼角被雷击掉下水泥,砸坏一辆帕萨特。
其避雷带明敷,且绝对规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-16 22:36:00 | 显示全部楼层
me too
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-13 12:18:00 | 显示全部楼层
1、方打角,圆打腰是一个可以采用的原则,应与短针配合;
2、现在的女儿墙漂墙那么宽,有一些有一米多宽,当然不能让他们将避雷带装在中间啦,,0.15M高避雷带的安装方法应该是根据传统女儿墙30CM宽的考虑,所以避雷带要保护在女儿墙边缘可以将0.15M高的避雷带向外移距外边15CM~20CM左右安装就可以了;
3、因避雷带相当于无数根避雷针,所以利用避雷带作接闪器其高度计算应从地面至避雷带的高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-20 08:57:00 | 显示全部楼层
3、因避雷带相当于无数根避雷针,所以利用避雷带作接闪器其高度计算应从地面至避雷带的高。

-我个人认为,避雷带是不能用这种方法计算保护范围的,它可以就以女儿墙的宽度为虚拟地面,再用避雷针的计算方法计算。
 一般情况避雷带都是与避雷短针配合使用,每个阳角安装短针。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-28 16:00:00 | 显示全部楼层
同意木田子的说法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-28 21:05:00 | 显示全部楼层
下面引用由木田子2003/10/20 08:57am 发表的内容:
3、因避雷带相当于无数根避雷针,所以利用避雷带作接闪器其高度计算应从地面至避雷带的高。
-我个人认为,避雷带是不能用这种方法计算保护范围的,它可以就以女儿墙的宽度为虚拟地面,再用避雷针的计算方法计 ...

能相差多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-29 00:20:00 | 显示全部楼层
呵呵,都会改标准啊。

木田子:看GB 50057-94[2000]标准附录4的第7条和它下面的注释。大概是第61页。

winnerjue:你凭什么就同意?

回复 支持 反对

使用道具 举报