发表于 2003-7-21 10:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

在设计中遇到一防雷问题请指教,
原有一座三层楼(砖混结构),现在采用EPS板加一层,作为学生宿舍,
设计方案一
用EPS板金属外层做接闪器,有雷电时会伤害到学生
设计方案二
设避雷带,不知如何使支持卡子与EPS板金属层隔开,当否?如何做?
设计方案三
设避雷针

请您指点,给个最优方案

17
发表于 2003-8-26 19:42:00 | 只看该作者
孤立建筑的落雷系数可是1.7啊:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-8-25 11:01:00 | 只看该作者
EPS板是什么建筑物顶没什么东西需要做防雷吗况且很矮的了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-7-27 09:51:00 | 只看该作者
我的MA呀……

我个人认为:

1、必须使用独立的避雷针和避雷带来做接闪,施工按你的设想就可以,使用陶瓷绝缘子与其他金属搁开,然后独立接地。

2、如果要在钢件包裹玻璃纤维绝缘板的话,一般可使用3mm的玻璃纤维板用木龙骨做底衬,与钢件使用环氧树脂进行粘接,与龙骨可以用射钉枪直接固定。

可能我说的方法也不是最好的。还是多问几个高手吧。我也学习学习。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2003-7-26 17:47:00 | 只看该作者
通天雷神

   你在轻钢厂房的设计中是如何做的?能否把细节说一下?给我发套完整防雷图纸好吗?
   (fcsjy@sohu.com)


   我的做法:利用EPS板金属部分及钢檩条、钢屋架做接闪器
            利用钢柱做引下线


    存在的问题:1、很多EPS板金属层小于0.5mm。
               2、利用钢柱做引下线,对厂房工作人员来说有一定的危险。
                  你的做法:包裹玻璃纤维绝缘层。如何施工?厚度?
               
     解决问题:1、  用带与针结合做接闪器(用绝缘子隔开)
              2、  专用引下线


    请各位高手提意见
    原与各路高手共同做好防雷这片天

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-7-25 14:14:00 | 只看该作者
建筑内板如果绝缘做的好的话就没有问题。

美国所有野外假日宾馆的移动房屋都是轻钢的,包裹玻璃纤维绝缘层。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2003-7-24 18:14:00 | 只看该作者
轻钢结构,
利用钢柱做引下线,对厂房工作人员来说有一定的危险,规范图集中没有介定,请各位高手指定一二。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2003-7-24 18:08:00 | 只看该作者
聊天室?
好主意。不知何时在线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-7-23 09:40:00 | 只看该作者
哦?避雷针是沿屋脊不一行的,单针的保护半径是5米。算法可以看国标。

你要真的怕伤人就麻烦点,每个针和EPS板之间用陶瓷绝缘子绝缘,然后所有针单独做引下线,不和EPS板接触。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2003-7-23 08:47:00 | 只看该作者
通天雷神你好:
1、避雷针的高度数量如何计算的(E-MAIL:fcsjy@sohu.com)?是在屋面中间布一行针吗?在75mm厚EPS板上做很难
 

2、人体与EPS板接触,泄流时会伤人

回复 支持 反对

使用道具 举报