楼主
发表于 2003-3-13 16:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一机房在大楼5层,原大楼接地3.8欧,准备另作接地1欧以下,能否利用原大楼接地,采用综合接地的方式,有无必要将原大楼接地体全部断开,将原大楼配电室内环行接地连接到综合接地体上,可否请各位给点建议
17
发表于 2003-3-25 22:54:00 | 只看该作者
这么说太简单。连在一起是,但如何连就是水平了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-3-25 19:44:00 | 只看该作者
连接在一起就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-3-18 11:46:00 | 只看该作者
上楼的弟兄说说,你的观点!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-3-17 23:28:00 | 只看该作者
一点接地说法不妥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-3-17 23:09:00 | 只看该作者
恩~~~
看你说得很有道理,看来不能砍你....
交个朋友,谁要是对你不敬就报沙家的字号...
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-3-16 00:50:00 | 只看该作者
呵呵……没有什么不好啊:)

我的意思不是说你的方法老旧,我是说它比较实在。说真的,你看看50年到60年那些建筑的地网、避雷带的分布、施工,再看看现在的……唉~!没的比啊~!现在做工程的这些公司,几个会给你按标准、按图集要求、按详细的设计图纸、施工要求去做?狗P不通瞎捣置的一堆一堆的。他们那意思:俺只要接地电阻合格,俺只要把票子装进包包就 OK。P~!干的那叫人干的活?估计是粗的他也没法粗了……

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2003-3-16 00:38:00 | 只看该作者
雷兄~~~~~太针对兄弟就 不好拉...呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-3-16 00:34:00 | 只看该作者
呵呵,老树发发新芽....看看iec关于分区防护的东东可能知道:很多新的理论不过是旧的施工办法量化了而已,当然也有一些全新的施工方法,但不代表传统的方式就过时了。
就象接地一样,从富兰可林提出到现在几乎过了几千年了,但还是没有人可以推翻...
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-3-14 22:59:00 | 只看该作者
可以不另行接地,用加环和接地体等办法降低接地电阻.........
但是请注意,引出原大楼配电室内环行接地一段距离后(10以上)引下,原来引下和新引下之间需要设置几个接地体,以方便逐级泻放。
这样,既是综合接地,又可以很大程度上避免了窜扰。
这是一整套方案,说得并不完整,仅供参考.....
回复 支持 反对