今天早上收到某军队一朋友的一封E-mail,全文如下:

平兄

你好!

我部又有新问题了要麻烦你。事情是这样的,新训练场跑道边距跑道40米修建了一个航煤罐,离监控中心8米左右,监控中心有避雷带,建筑长18米宽12米三层,总高12米。航煤罐直径10米,高8米(罐高6米混凝土基座2米)。罐是金属罐,外面包了大约20厘米的混凝土掩体。现在要求在罐外安避雷针使罐的雷击概率减小到500万分之一次/年。怎么计算、设计。恳求尽快给出。

多谢!

…… ……

14
发表于 2006-6-14 17:34:00 | 只看该作者
500W分之1,够通天算拉哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2006-4-30 22:38:00 | 只看该作者
呵呵。回忆一遍。是满有意思。不过国家标准GB 19271已经出版了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-4-30 12:39:00 | 只看该作者
旁听!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-4-29 15:15:00 | 只看该作者
呵呵,那也就是说你保证它20年就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-7-16 13:12:00 | 只看该作者
呵呵!要这样说就给它保证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-7-16 12:58:00 | 只看该作者
关于这个问题其实和500万次类需要打多少年没有关系。

应该这样去想:首先,建筑物可能遭受的年雷击次数是多少?其次,从雷击概率的分布上计计算你所需要防护的雷电的界面是多少KA。最后,要清楚多少KA的雷电是对你所要保护的建筑物没有危险的。这样想的话,处理这个问题很容易。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-7-16 12:53:00 | 只看该作者
下面引用由WANGJ2004/07/16 11:27am 发表的内容:
通天啊,500万次雷要多少年?

我国报导的最大的雷电密度是5000次/分钟。在成都。

你要问我500万次雷要多少年?这个问题可以这样估计:假设某地区的年雷暴日是50天,假设每个雷暴日会出现的雷电是10万次,则可估算对地闪电的次数为5%,约等于5000次。那么,一年里的地闪大约有25万次。也就是说20年里就打够500万次地闪了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-7-16 11:54:00 | 只看该作者
厉害!
平兄:小心打台湾时让你去啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-7-16 11:27:00 | 只看该作者
通天啊,500万次雷要多少年?
回复 支持 反对

使用道具 举报