电源SPD一定要安两级或三级吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-10 20:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由hclmm在 2004/08/10 08:44pm 第 1 次编辑]

各位前辈大家好.
   我刚入行不久,很多问题不懂,望大家多多指导.
   我前两天做了一个输气站的感应雷防护工程的方案,输气站情况如下:市电经配电箱直接对后端设备供电,后端设备只有一台用作计量的电脑,配电箱离电脑距离十米左右.我在方案中只做了一级电源SPD,通流量为50千安,残压为1000V,响应时间几十微秒.根据GB 50057-94中对设备耐击穿电压的规定,残压应该不大于1500V.我所做的方案能满足规范中的规定,但我将方案送到防雷中心审核时,他们说只安一级电源SPD,不能对后端设备进行保护.但又说不清楚原因,我想请问在此输气站中安一级电源SPD行吗?若要安两级,第二级应安在什么位置?通流量多大?请多指教!
38
发表于 2005-7-2 10:45:00 | 只看该作者
我感覺安裝組合型的防雷器比較合適啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2004-12-31 21:54:00 | 只看该作者
各位前辈真的厉害!要好好向你们学习!我感觉只要甲方能出钱!多装几级是可以的。做工程是为了挣钱!不是去套规范!多装几级对防雷效果有影响吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2004-12-30 16:37:00 | 只看该作者
可以的~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2004-12-30 15:37:00 | 只看该作者
有没有听说过可以增加两个避雷器之间的电缆长度以达到两级SPD保护的配合
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2004-11-24 10:34:00 | 只看该作者
 此主题相关图片如下:


按此查看图片详细信息正在读取此图片的详细信息,请稍候 ...


若装的是串联式的SPD,本身已经带有三级滤波和衰减,或许还可以只装一级,如IES的串联式防雷箱或串联防雷模块(原理如图)。
另外,你装的浪涌保护器的响应时间是多少?几十微秒?那装上也没什么用,雷电流的波形不过是8/20或10/350,最多10微秒已经达到峰值了,还能限制得了浪涌吗?
 


楼主的理论?还是产品厂家的理论呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2004-11-24 10:24:00 | 只看该作者
牛!假如后级线路N百米长看你要几级。呵呵:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2004-11-23 20:11:00 | 只看该作者
若装的是串联式的SPD,本身已经带有三级滤波和衰减,或许还可以只装一级,如IES的串联式防雷箱或串联防雷模块(原理如图)。
另外,你装的浪涌保护器的响应时间是多少?几十微秒?那装上也没什么用,雷电流的波形不过是8/20或10/350,最多10微秒已经达到峰值了,还能限制得了浪涌吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

31
发表于 2004-11-23 10:30:00 | 只看该作者
下面引用由lvdou2004/11/23 01:04am 发表的内容:
一级用带主动放电功能的产品,这样可以把一二级紧挨着安装,距离就不成问题了。如菲尼克斯的产品

想清楚再说。AEC被你解释成这样也可以啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2004-11-23 01:04:00 | 只看该作者
一级用带主动放电功能的产品,这样可以把一二级紧挨着安装,距离就不成问题了。如菲尼克斯的产品
回复 支持 反对

使用道具 举报