ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5370|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

菜鸟提问2

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-13 21:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的问题真是多啊,哎~~~没的办法,那个叫我是菜鸟喃
   菜鸟问题2:选择电源SPD时,按照你们所说的看标称放电电流的大小,一级不小于XX(不知道是多少)KA,二级是40KA,三级是XX(不知道是多少)KA,我看了一下避雷器的资料发现,一般一个N KA的避雷器,标称放电电流是N/2,就拿第二级来算,那不是至少要选择最大通流量为80KA的避雷器了,第一级还要大的多。要知道上百KA的SPD是很贵的,我怕要是我这样选避雷器,公司没生意做了啊,我怎么办呢???????
16
 楼主| 发表于 2004-9-1 15:28:00 | 只看该作者
谢谢斑竹哥哥指点,明白了,THANK YOU!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-9-1 09:41:00 | 只看该作者
我在一本防雷杂志上看到过有人说,国产的避雷器标称放电电流是安三相之和算的,
进口的避雷器是安每一相算的,现在把我都搞晕了
 
呵呵,按照三相或者总体通流量的避雷器比较典型的主要是一体化类的,其他的模块应该就不用说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-9-1 09:18:00 | 只看该作者
看国标吧,我看是你把自己搞晕了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2004-8-31 18:31:00 | 只看该作者
我在一本防雷杂志上看到过有人说,国产的避雷器标称放电电流是安三相之和算的,
进口的避雷器是安每一相算的,现在把我都搞晕了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-8-27 09:39:00 | 只看该作者
那你看看GB 18802.1是怎么说的。三相的和?不知道谁想出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2004-8-26 19:44:00 | 只看该作者
发一个小问题,GB 50343中,标称放电电流是指每相还是3相之和??
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-8-25 17:45:00 | 只看该作者
下面引用由hclmm2004/08/13 09:46pm 发表的内容:
我的问题真是多啊,哎~~~没的办法,那个叫我是菜鸟喃
   菜鸟问题2:选择电源SPD时,按照你们所说的看标称放电电流的大小,一级不小于XX(不知道是多少)KA,二级是40KA,三级是XX(不知道是多少)KA,我看了一下避雷器的资 ...

见GB 50343第17页表格。

唉。就算错了也是标准错了。呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-8-25 13:13:00 | 只看该作者
那也要看有没有羊愿意让你剪啊!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-8-21 22:47:00 | 只看该作者
羊毛出在羊身上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册