ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 9177|回复: 39
打印 上一主题 下一主题

[求助]请教各位,关于防直击雷(详情请见附件)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-6-24 12:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
正文为空!
40
发表于 2004-5-26 15:25:00 | 只看该作者
下面引用由hp20032003/06/26 10:04am 发表的内容:
我似乎有点想当然,关于直击雷的形成和防护的文章不知何处有,能否推荐一下?不知通天雷神老兄对这雷达站防直击雷有何高见?

回复 支持 反对

使用道具 举报

39
发表于 2003-7-9 13:24:00 | 只看该作者
我碰到的问题是与五十四所技术交流时碰到的,但据一位高人说利用波导管可以解决这问题,因为最近很忙,没时间钻研这个问题,所以你最好找一下波导管或者叫高通滤波器的东西看一下应该会有收获。
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
 楼主| 发表于 2003-7-9 10:35:00 | 只看该作者
寄过来既破费又比较慢,能不能以Email的形式传过来,如果有图片更好。
hpeng2000@263.net

另外skyhawk如还有空到这来能否继续谈谈你的经验?

回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2003-7-8 11:16:00 | 只看该作者
你留电话,我叫寄资料给你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
 楼主| 发表于 2003-7-8 11:04:00 | 只看该作者
谢谢各位的解答!skyhawk说遇到类似的问题,请问你们最终的具体解决办法是什么?
另外通天兄说到的1/4波的馈线SPD,不知有没有具体的技术参数和外形?
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2003-7-7 20:36:00 | 只看该作者
石家庄54所吗?你是石家庄的?

1.因为天线外层为绝缘透波材料,当直击雷过来时会不会在里层的铜管上产生电流?

我认为,雷击时雷电的电位非常高,而此时天线在绝缘层内的铜线的电位很低,必然是击穿绝缘层然后就通过铜线向低电位流电流。

RE:这样的情况经常出现,就算是金属波导或者双铜管的缆线也会被打穿。因此,要是真的雷击了天线,那它的引下信号线缆必然传导雷电。不过,国际无线电安全委员会的标准不允许拿天线当避雷针用。


2、如果直击雷能在天线上产生电流,在不加避雷针的情况下,该系统如何防直击雷?

我对无线电通讯一窍不通,但雷击电流的能量多在三千赫兹至一万(这个数字不太准确,但意思差不多)的低频部分,所以是否可以加波导管通过滤低通高的方式来把低频的雷电流拒之门外。这原理也许和隔离变压器的原理差不多,但我不知道这样一来会不会出现电压过高击穿波导管的绝缘的情况。

RE:你说的很对,一般情况,无论是何种同轴电缆,我们在做的时候都是利用滤波来做。现在有1/4残余熄波的馈线SPD。原理和你说的一样。滤波器前端当然会有高电位,所以我们把它引入地。

3、如果直击雷不能在天线上产生电流,那么升降杆本身通过接地能否防直击雷?

如果你一定要防直击雷,又不能安避雷针,那末是否可以考虑在天线顶端附近引出一根粗铜线,通过放电间隙连接到升降杆上,而升降杆要良好接地。这样在天线被直击雷击中,雷击电流首先可以从顶端泄到升降杆上再入地。但你要解决的问题是如何先让防雷器先动作而不是雷击先流到天馈线与设备的接口处。馈防雷器防直击雷是螳臂当车,无论如何,直击雷时你的天线绝缘是必毁无疑。

RE:说到这里到有个问题可以讨论了。我们一般会在天线上接1/4波的馈线SPD。那东西本身相当于一个滤波波导。就算是被直击雷打中,它的外壳是接地的,一样泻放到地,不会打进设备的。


回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2003-7-7 19:57:00 | 只看该作者
关于HP203的问题我在五十四所遇到过。
   天馈防雷器防直击雷是螳臂当车,  无论如何,直击雷时你的天线绝缘是必毁无疑。

回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2003-7-7 13:13:00 | 只看该作者
下面引用由hp20032003/07/04 10:39am 发表的内容:
不太明白你的意思,我认为系统有两个通道:
天线——馈线——避雷器——大地;
天线——过渡件(固定两天线的结构件)——升降杆——大地;
电流从哪个通道走得更多一点是不是取决于该通道总的电阻?
...

昏。。。。。

    没有任何办法让“所有的雷电流”从你所说的“第二条通道”通过。

    因为就算你“第二条通道”的地阻做到“0欧姆”,在升降杆接闪泻流时,你的天馈线也会受电磁感应而产生“二次雷击”,这时在馈线上的避雷器就起作用了。

    当然,这是指雷击必须击中升降杆(升降杆作为避雷针,其顶端高出天线,天线在其的保护范围只内)

回复 支持 反对

使用道具 举报

32
 楼主| 发表于 2003-7-7 10:15:00 | 只看该作者
下面引用由ASP2003/07/04 12:21pm 发表的内容:
有趣的理论
你可以只卖免费的e-mail呀,不算离谱,呵呵

看来ASP与我颇有同感,在这现实世界不好混,在这网上的虚拟世界也难混啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报