ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2036|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[求助]低压防雷保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-4-28 22:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本厂变电所蓄电池为两路进线,两路电源断路器均在合位,平时主回路接触器合上(主回路无架空线)给蓄电池供电,旁路接触器未合,当主回路故障时,旁路自动投入(该进线有架空线部分)。该直流屏去年遭雷击损坏后,我们在进线的两个接触器上装设一避雷器,但今年仍被雷击,请问为什么?对避雷器的选型是否有要求,能否建议一下?
下水道
发表于 2004-4-29 18:31:00 | 只看该作者
大于50平方,小于2米比较合适。因为要考虑到故障电流的因素。

用40*4的扁钢方便点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-4-29 18:05:00 | 只看该作者
雷神,您 认为要用多大的线径,长度呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-4-29 01:40:00 | 只看该作者
1、保护不充分。2、估计用的不是开关型的。3、检查接地系统,尤其是接地的线径和长度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 14:23

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表