ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3700|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

金金属屋项是否要加装新的避雷针? (无内容)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-31 09:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
正文为空!
11
发表于 2004-3-31 15:01:00 | 只看该作者
:)

对!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-3-31 14:39:00 | 只看该作者
这种建筑的接地和等电位是不是必须作好?不然屋顶会不会起到一个大电容的作用,产生静电感应?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-3-31 13:34:00 | 只看该作者
言归正传,忘记回答楼主的问题了。

GB 50057第4.1.4条要求:

除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。

只要符合这四点就可以不装避雷针了。不符合,就需要安装避雷针和避雷带。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-3-31 13:29:00 | 只看该作者
看看下面的例子:

2000年8月14日16时45分左右,随着一道闪电、一个炸雷,有目击者发现金湖县轻纤集团棉纺厂东大棚仓库金属屋面的东南角突然起火,由于金属屋面下金属屋架上积落的棉絮较多,火势迅速蔓延至皮棉堆垛。所幸发现及时,在县公安消防队、厂义务消防队、干部职工的奋力扑救下,17时20分将火扑灭。火灾烧损部分原棉,造成6000余元的直接损失。县公安消防大队对这起火灾进行了调查,经走访目击者、现场勘察,了解到该金属大棚仓库接地系统没有按我国《建筑物防雷设计规范》进行科学设置,没有形成完整的接地系统,因此遭雷击后不能及时泄除电流,金属屋面产生静电感应电压,发生火花放电,引起火灾。

2000年8月29日19时32分,沪宁高速公路312苏州收费站因雷击造成收费系统瘫痪,直接经济损失20万元。该收费站大棚采用了金属屋面,遭受雷击的原因也是由于接地系统设置不科学,接地系统泄除电流时产生电位差,造成地电位反击,击坏全部收费机,并造成站内传真机烧坏、电气线路跳闸、保险丝熔断、部分照明设备损坏等,所幸收费站内无易燃物质,否则极有可能引发火灾。


回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-3-31 12:40:00 | 只看该作者
呵呵。只要打在上面,准保证你看见窟窿:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-3-31 11:00:00 | 只看该作者
现在的金属屋面支撑架和柱筋都是要求焊接的,一般不要装避雷针的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-3-31 10:56:00 | 只看该作者
首先要弄清楚是‘全金属屋面’还是‘金金属屋面’

其次我想知道是几类建筑。因为GB 50057第3.2.2条 第一类防雷建筑物防雷电感应的措施要求:金属屋面周边每隔18~24m应采用引下线接地一次。而二、三类建筑未做要求。

最后,需要讲一下金属屋面的厚度一般比较薄,而其较易引雷,所以更应该防雷。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-3-31 10:32:00 | 只看该作者
在哪里!刮一点就可以喝顿酒了!:)哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-3-31 09:50:00 | 只看该作者
当心小偷
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-30 14:28

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表