[求助]迷惑...

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-9-8 20:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我家附近刚修建了一个120米的大烟筒,请问它能保护半径多远的区域?
 我按公式算最远(三类)只能保护半径60米远,不会这麽近吧,如不对,请指教!最好有过程。
 另外,发贴时表情字符转换不过来,什麽原因?
23
发表于 2004-3-17 11:41:00 | 只看该作者
我宁肯边上什么高大的建筑都没有,那样才安全呢.不然我还得拿一堆避雷器回家装上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2004-3-16 16:20:00 | 只看该作者
慢玩,闪了。不和你们搅和了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2004-3-16 15:52:00 | 只看该作者
实际60米也不一定能防吧
只是概率问题吧

问错了不要笑
呵呵:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-3-15 12:16:00 | 只看该作者
不是没有用了,是相对于被参考的“0”平面没有保护半径了。

假设这个东西的60米处有一个大平台呢?比如电视塔,有没有用?嘿嘿。

做事情要想明白本质再说话,不要那么武断。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-3-15 11:55:00 | 只看该作者
当然只有60了,超过部分高度,照公式就没有用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-10-29 17:37:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由昆雷在 2003/10/29 07:21pm 第 1 次编辑]

如果把大烟筒当做避雷针,计算它的保护范围(半径),得看用什么方法。如果用以前的规程,它的地面保护半径为其高度的1。5倍。如果按滚球法,就小多了。因为滚球法的保护半径就是防雷级别相对的雷电流的球半径。对于三级防雷,好像就是60米。避雷针再高也不能增加保护半径。所以滚球法也有其矛盾和问题:高度超过对应滚球半径的避雷针,它的保护半径不再随其高度的增加而增加!
滚球法的这个明显的问题它自已也不能解决。
谈到 xjqxj雷电的问题,我不知你家有多大?有多少建筑物?烟筒就有120米高,是一个工厂吧。你不介绍你家房屋的布置、高度等情况,怎么好为你参谋呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-10-29 15:11:00 | 只看该作者
对周围建筑物及设备来说,烟囱是保护它的独立避雷针,
按被保护物的防雷类别来计算保护半径(滚球半径是一类:30米、二类:45米、三类:60米)来计算保护半径),如果建筑物是三类,则最大保护半径为60米,二类为45米,一类为30米;如果考虑到建筑物或设备高度时,保护半径还要小;
烟囱为三类,烟囱本身60米以上每6米要有均压环,顶部要有避雷带或短针配合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-9-21 23:33:00 | 只看该作者
就象铁塔一样……哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-9-17 23:18:00 | 只看该作者
1、你没有说在多高位置的保护半径,前面都白讨论了。
2、很明显你规范没学好,规范里对烟囱的问题是单独规定的,不是当建筑物,也不是当作独立避雷针的。
回复 支持 反对

使用道具 举报