发表于 2003-9-16 11:21:00 | 只看该作者
只能保护半径60米远
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-9-16 13:24:00 | 只看该作者
对啊,只有60米,中间的要装均压带来保护了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-9-16 17:10:00 | 只看该作者
不是越高就越安全吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-9-17 22:31:00 | 只看该作者
1、还要提供烟囱周围的建筑物、地形、树木等情况。
2、烟囱不属于国标的任何一类所列的易燃易爆场所或其他重要场所,但其防雷装置的规格应参考第三类。
3、避雷针的保护范围有‘相对性’,就是说,按不同场所或者说不同防雷类别的对象其用于计算保护范围的滚球半径就不同。所以所谓‘烟囱避雷设施的保护范围’要看保护什么场合才能计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-9-17 23:18:00 | 只看该作者
1、你没有说在多高位置的保护半径,前面都白讨论了。
2、很明显你规范没学好,规范里对烟囱的问题是单独规定的,不是当建筑物,也不是当作独立避雷针的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-9-21 23:33:00 | 只看该作者
就象铁塔一样……哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-10-29 15:11:00 | 只看该作者
对周围建筑物及设备来说,烟囱是保护它的独立避雷针,
按被保护物的防雷类别来计算保护半径(滚球半径是一类:30米、二类:45米、三类:60米)来计算保护半径),如果建筑物是三类,则最大保护半径为60米,二类为45米,一类为30米;如果考虑到建筑物或设备高度时,保护半径还要小;
烟囱为三类,烟囱本身60米以上每6米要有均压环,顶部要有避雷带或短针配合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-10-29 17:37:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由昆雷在 2003/10/29 07:21pm 第 1 次编辑]

如果把大烟筒当做避雷针,计算它的保护范围(半径),得看用什么方法。如果用以前的规程,它的地面保护半径为其高度的1。5倍。如果按滚球法,就小多了。因为滚球法的保护半径就是防雷级别相对的雷电流的球半径。对于三级防雷,好像就是60米。避雷针再高也不能增加保护半径。所以滚球法也有其矛盾和问题:高度超过对应滚球半径的避雷针,它的保护半径不再随其高度的增加而增加!
滚球法的这个明显的问题它自已也不能解决。
谈到 xjqxj雷电的问题,我不知你家有多大?有多少建筑物?烟筒就有120米高,是一个工厂吧。你不介绍你家房屋的布置、高度等情况,怎么好为你参谋呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-3-15 11:55:00 | 只看该作者
当然只有60了,超过部分高度,照公式就没有用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-3-15 12:16:00 | 只看该作者
不是没有用了,是相对于被参考的“0”平面没有保护半径了。

假设这个东西的60米处有一个大平台呢?比如电视塔,有没有用?嘿嘿。

做事情要想明白本质再说话,不要那么武断。

回复 支持 反对