我在电视发射台工作,发射台在高山上,每年雷雨季节我都很害怕机器设备遭雷击。差不多每两年我们机器都要受到不同程度的损失,但每年我们都测试铁塔和机房的接地,接地都很好(不到1欧),交流电源也配备了避雷器,变压器每年也请专业人士进行测试,请问我们为什么还会遭雷击,领导说我们工作没做好,我很苦恼,对防雷我又没有专门研究过,请专家指示。
24
发表于 2003-8-13 15:55:00 | 只看该作者
 引用“我在安徽一个城市:马鞍山”
据我知道的马鞍山曾经遭到过一次雷击,好象是公用IC卡电话。
这里是不是受到地理位置、矿产资源等方面的影响啊!怎么总会有雷击出现!
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2003-8-12 11:23:00 | 只看该作者
下面引用由章12532003/08/11 07:00pm 发表的内容:
我们这儿铁塔高60米,相应避雷针也高60米,所有的建筑物和地面站离铁塔不超过30米。但有另外一个现象,我们有台功率比较大的发射机开机后会对其他机器产生干扰,图象有不明显的滚道,声音有交流哼声,但查所有的 ...

检查你的进出缆线,一定有一根距离工频电源线很近,而且它和工频电源线是在很长一段平行布线的(估计大于15米)。另外,检查你的发射机的播出角。看看它正对的方向上是否有架空电缆。最后,你的地线系统布线有问题。信号和设备保护部分之间缺少必要的隔离。

你的现象让我想起我给内蒙古广电做的一个改造工程,很类似。

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2003-8-12 11:23:00 | 只看该作者
60米的避雷针太高了,恐怕会侧击吧。
反击的可能性比较大,另外我觉得从卫星天馈进来的感应雷可能性大,如果卫星是双向的那还会把雷引导电源系统。
反正没有现场设备连接图,我也说不出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2003-8-12 11:20:00 | 只看该作者
你进行技术性挑战,这不就是否定了他们的权威地位?他们的权威地位没有了,如何去制定政策?
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-8-12 11:18:00 | 只看该作者
下面引用由xiaoyanzi2003/08/11 10:25pm 发表的内容:
林维勇当然不同了,挑战什么也不能挑战政府,看看蒋医生就知道了

我们是技术性挑战,不是政策性挑战,我没有胆子挑战政策。:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-8-11 22:25:00 | 只看该作者
下面引用由peter·senge2003/08/11 05:14pm 发表的内容:
敢向权威发起挑战的人才能进步。虽然你在最初的挑战中可能失败。
比如年已75岁的林唯勇先生。

林维勇当然不同了,挑战什么也不能挑战政府,看看蒋医生就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-8-11 21:16:00 | 只看该作者
这个问题我可以帮你分析一下,需要的话可以联系我。0571-88259022转2016  刘
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2003-8-11 19:00:00 | 只看该作者
我们这儿铁塔高60米,相应避雷针也高60米,所有的建筑物和地面站离铁塔不超过30米。但有另外一个现象,我们有台功率比较大的发射机开机后会对其他机器产生干扰,图象有不明显的滚道,声音有交流哼声,但查所有的接地都是完好的。这台发射机的三相电流分别是13A,14A,15A,但零线电流却有28A,我们也没找出是什么原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-8-11 17:14:00 | 只看该作者
敢向权威发起挑战的人才能进步。虽然你在最初的挑战中可能失败。