关于空开在防雷中应用的一点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-6-8 22:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
从某报告上发现,有不少地方出现雷击电流过大,将防雷箱的空开打跳闸,所以防雷箱是好的,但后面设备就惨了。
所以我想可否在进线上(防雷箱前)串一个比防雷箱空开小点的空开,这样,雷击电流太大时,空开应该有可能跳开,这样,就将设备断开了。但这样带来的问题就是防雷箱内部如果出现故障短路,那么就有可能引起设备断电。所以到底是防雷箱出现故障短路引起空开跳闸的可能性大还是雷击电流过大引起空开跳扎的可能性的问题又摆出来了。
最好能够研究一种空开,其短路时跳得很慢,但冲击电流来时,跳得较快,把它安装在供电回路中就好了。
69
发表于 2003-7-3 22:59:00 | 只看该作者
说的对!我一般也是这么选择的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

68
 楼主| 发表于 2003-7-3 21:28:00 | 只看该作者
分断电流是说超过这么大的短路电流,该空开就可能不会正常工作或损坏。但对于雷击电流,由于时间太短,怎么计算在多大的冲击电流空开能够动作或者损坏,还没看到过理论。

对于选择C、D、还是K特性,主要是根据负载来定。一般阻性负载,选用C特性,这是用得最多的。对于电机等感性负载,要采用K特性。

回复 支持 反对

使用道具 举报

67
发表于 2003-7-3 13:59:00 | 只看该作者
下面引用由swrabbit2003/07/03 00:45am 发表的内容:
脱扣曲线的选择和安装位置有没有关系,比如说装在配电站,是不是应该选D类曲线了

位置只是一方面。曲线不同它们本身分断电流的倍数也不同啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

66
发表于 2003-7-3 10:12:00 | 只看该作者
下面引用由oicaicainiao2003/07/01 11:24pm 发表的内容:
仿佛最重要是分断电流吧,C65和C45的分别为10KA和6KA
记不太清,老了;(

装空开,是用作spd损坏时断开线路和spd的

那么 6-10KA的分断能力在20 KA的雷电流下如何能保证 断开

大概就是这个意思啦

对吗,太平洋

回复 支持 反对

使用道具 举报

65
发表于 2003-7-3 00:45:00 | 只看该作者
脱扣曲线的选择和安装位置有没有关系,比如说装在配电站,是不是应该选D类曲线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

64
发表于 2003-7-2 00:00:00 | 只看该作者
oicaicainiao :你在说什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

63
发表于 2003-7-1 23:24:00 | 只看该作者
仿佛最重要是分断电流吧,C65和C45的分别为10KA和6KA
记不太清,老了;(
回复 支持 反对

使用道具 举报

62
发表于 2003-6-27 12:25:00 | 只看该作者
是真心的希望和你探讨此类问题。真的。

防雷这个行业的含盖面太大,因此谁也不可能对每个行业都很清楚,所以需要和各个行业的专家以及对此行业熟悉的、有经验的业内专家讨论。

多讨论才能进步。俺会好好向大家学习:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

61
 楼主| 发表于 2003-6-26 23:29:00 | 只看该作者
谢谢夸奖
回复 支持 反对

使用道具 举报