我们在百度知道,天涯问答,新浪问答等比较热门的论坛也看到有网友经常提问避雷器的安装问题,现在笔者总结了避雷器安装的八大事项,供有这方面需要的客户、朋友参考。
1.新装避雷器,首先应检查其电压等级是否与被保护设备相符;
2.新装和复装(无雷期退出运行)前,必须进行工频交流耐压试验和直流泄漏试验及绝缘电阻的测定,达不到标准要求的,不能使用;
3.安装前,应检查避雷器是否完好。其瓷件应无裂纹、无破损;密封应完好,各节的连接应紧密;金属接触的表面应清除氧化层、污垢及异物,保护清洁;
4.安装时的线间距离应符合规定:3KV时46cm;6KV时69cm;10KV时80cm。水平距离均应在40cm以上;
5.避雷器应对支持物保持垂直,固定要牢靠,引线连接要可靠;
6.避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头。其截面不应小于规定值,铝线不小于25平方mm,铜线不小于16平方mm;
7.避雷器的安装位置与被保护设备的距离,应越近越好,对3~10KV电气设备的距离不应大于15m;
8.阀型避雷器在安装前,应做简单的现场试验,可用2500V及以上的兆欧表测量其绝缘电阻。对配电线路常用的FS型避雷器,其绝缘电阻一般应大于2000MΩ,每次测量,应做好记录建卡工作,以便掌握其绝缘电阻有无大的变化,若绝缘电阻值与上次比较下降幅度很大,说明有可能是密封老化致使受潮或火花间隙短路造成。 |
|