斯峰 发表于 2010-9-19 23:10 
上几天出差,,刚看到。。。。
这样做是可行的。。。我原来以为你帖子所指的是外部引下线的(要是内部引下 ...
是气象部位来测的,因公司是知名企业,所以在我进公司8年来,气象部位从来没来检测过避雷装置。近来打雷打掉经理的电脑,所以才请气象部们来检测,一测问题就来了,每个引下线检测点测出的阻值基本都在4欧以上,气象部们用进口测地仪(KYORITSU日本)在三层天面每个引下线与避雷带相连处接一条线(可能是电流输出极)与接地仪相接,然后接地仪另一条线(可能是电流回路极)离开建筑物10米处直接打入地下30CM,选择好接地仪单位后用手按下接地仪开关,数值就出来了,好的地方是1点几欧,差的地方是20几欧。所以最后要求我们整改避雷接地装置。
|
|