ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 8337|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

防雷器在未有雷电情况下就给烧掉,是什么原因???

  [复制链接]
跳转到指定楼层
 楼主| 发表于 2010-5-7 09:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我做过一个监控工程,摄像机前端采用三合一监控防雷器(国内知名厂家的防雷器,质量应该没有问题),电源为220V。
安装完成后所有都能正常使用,但是用了不到一个月就有一个防雷器给烧坏了,是电源端给烧的,烧的很严重,板子都给烧焦了,摄像机没有问题,更换一个防雷器就能使。
不过接下来就是差不多隔个20几天就烧掉一个防雷器,烧坏的情况都一样。现在算下来一共烧坏了5个了。
如果打雷的话烧坏,我也就认了,可是冬天里根本就没发生打雷天气,现场检查电源采用5线从配电室引到监控控制室零线,地线都没有什么问题,摄像机端防雷接地是通过桥架直接接大地。看不出什么问题来,而且周围也没有大功率用电设备。。。所以再此请教各位,帮我分析一下,是什么原因造成的?如果遇到过类似的现象,是怎么解决的。
27
发表于 2011-1-10 09:21:19 | 只看该作者
AC24V(不是直流24)、DC14V(捷高球机为代表)、DC12V  

AC24V,谢谢后面说明了不是直流24),不然还以为是AC米兰呢?为什么不在DC12V,后面加上(不是交流12V呢?)
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2011-1-9 13:00:14 | 只看该作者
使用电压过高,超出了SPD的正常工作电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2011-1-6 16:05:21 | 只看该作者
深圳中天恒基供应防雷器,避雷器,浪涌保护器,电涌保护器,低压避雷器,氧化锌避雷器,德国OBO防雷器,德国DEHN防雷器,雷震子防雷器,电源防雷器,信号避雷器,防雷器,监控防雷器,视频防雷器,三合一防雷器,二合一防雷器,监控三合一,监控二合一,摄像机防雷器,有线电视防雷器,避雷针,接地模块,防雷模块,防雷公司,深圳防雷器,中天恒基,中天防雷器,避雷器厂家,防雷器厂家,OBO,DEHN,LZZ,防雷箱,高压避雷器,天馈防雷器,防雷插座,地极保护器,等电位连接器,有线电视防雷器,LED屏防雷器,电站型防雷器,配电型避雷器,线路型避雷器,优化避雷针。OBO,V20-C/3+NPE-AS,V25-B+C/3+NPE,V25-B/3+NPE,MCD50-B/3+NPE,MC50-B/3+NPE,FLD,RJ45S-E100/4-F,OBO...SPD    0755-83229583   15815562003  QQ:676381149 吴经理   深圳中天恒基
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2011-1-6 11:22:50 | 只看该作者
我也遇见过这个问题,换了好几个还不是一个厂家的,所以我认为这跟厂家没关系,一开始他的坏了我上来就判断是漏电流太大说电网电压不稳定造成的,换了别的之后还不行,我至今还没解决这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2010-10-18 15:42:53 | 只看该作者
学习中.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2010-8-17 13:59:37 | 只看该作者
回复 mikelt 的帖子


    补充:既然都没有DC48V供电的摄像机,为什么会有DC48V的三合一防雷器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2010-8-17 13:56:32 | 只看该作者
补充一下:
DC48V的 电源 一般为以太网供电的网络摄像机,1236数据、4578为电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2010-8-17 13:54:42 | 只看该作者
回复 mikelt 的帖子


    你多了解下安防行业,尤其是视频监控行业!
就目前的摄像机来说,电源电压分:AC220V、AC24V(不是直流24)、DC14V(捷高球机为代表)、DC12V  。

我觉得你说的问题大体分为两大原因:
1:产品原因,设计缺陷。(内因)
1)产品的压敏电压做的低了。当电网电压不够稳定时,处于临界状态,多次工作,侧漏流增大,若热脱扣没有做好,有起火可能。
2)电源系统保护模式和电网不兼容缺陷,若采用Y型电路,可解决多种电网制式。
3)生产工艺缺陷,如因管理不善  造成生产质量下降,引起批量产品缺陷。

2:工程原因(外因)
1)安装有误,线接错了,若内部采用1+1的组合方式,故L-N  不能接反。
2)电网电压波动范围太大,不够稳定。
3)若电网出现相部平衡,对N线的电流也有影响。烧坏隔离器件。

暂时就想到这些!你参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2010-8-16 17:09:22 | 只看该作者
在电源线路上加个稳压器。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2010-8-16 14:45:43 | 只看该作者
期待楼主回帖,看问题是如何解决的