关于SPD的一些问题,请诸位大仙帮忙解答,谢谢!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-3-9 10:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

王厚余在《SPD选用和安装应注意的问题》一文中,提出对于TT系统因10KV电网电容电流剧增,为此将原先的不接地系统改为经小电阻接地,但必须限制变电所接地电阻Rb的阻值和故障电流Id值,使Rb上的故障电压降小于1200V。为避免SPD在这种情况下被烧坏,需采用3+1接线方式,N-PE为放电间隙,此放电间隙的作用是在上述Uf过电压情况下阻止SPD的导通。此SPDUc值可为1.15Uo,但必须经过耐暂态过电压试验,施加1500V200ms

由此彼人提出问题:

1.放电间隙的Uc与其导通电压有何关系?限压型SPD如果施加其两端的大压大于Uc,那么其泄漏电流会逐渐增大,直至两端电压大于其压敏电压,则SPD呈短路状态,相当于相线对地短路。但是开关型SPD其导通电压与其Uc是何种关系呢?按上述王老所说,施加1500V200ms的过电压SPD都不会导通,那么开关型SPDUc是如何定出?又有何实际意义?

2.对于上述问题,如果存在此故障电压,那么用户处第一级SPD按照王老所说采用3+1方式,并且需须经过耐暂态过电压试验。但对于第二级,第三级的SPD(安装于被保护设备前端)是否也应该经过耐暂态过电压试验?

3、在第一级SPD采用3+1方式后,第二级、三级如果采用4P的方式,会出现什么问题?(此问题也存在于TN系统)

4、对于农村,比如家村学校的校园网改造。其供电系统由架空线(三相四线)引入,设备既未做保护接地,又未保护接零。在架空线引入处装设第一级SPD,其接地线为单独接地装置,在网络机房做等电位联结网络以后,又做了一组独立接地,机房内的SPD接地线接至该网络机房地。那么第一级SPD的有效电压保护水平应如何确定?机房内因为没有PE线,SPD接置等电位联结网络的接地线很长,如何来降低其有效电压保护水平?(没办法实现凯文接线)

9
发表于 2010-3-17 18:29:59 | 只看该作者
刚刚看到我们论坛原来有这篇文章。。。。。。

http://www.asp.cn/bbs/viewthread ... p;extra=&page=1
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-3-16 21:56:29 | 只看该作者
第一个里面问号好多。。。我也没怎么看明白,谈谈自己的看法吧,可能对你有帮助。。UC是额定电压,限压型SPD如果施加其两端的大压大于Uc,那么其泄漏电流会逐渐增大,直至两端电压大于其压敏电压,则SPD呈短路状态,相当于相线对地短路。,你所讲的压敏电压应该理解为导通电压。。这样来看,,导通电压是大于Uc的。。个人觉得间隙型的也是这么工作的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-3-16 21:41:38 | 只看该作者
对于第二个?个人觉得应该需要的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-3-16 21:39:47 | 只看该作者
3.楼主的第三个?其实在《SPD选用和安装应注意的问题》一文中也有讲,第一级能明白的话,后面原理是一样的分析,,,两种各有优缺点的,,3+1模式对地不会产生漏电流;雷电流是先经N在通过间隙进行泄流入地。4P模式容易产生漏电流加速压敏模块的老化,不管哪个模块雷电流可以直接泄流入地,
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-3-16 21:26:32 | 只看该作者
上网搜了一下《SPD选用和安装应注意的问题》一文,,可惜文章里的图没看到。。

4.楼主的第四个?就套用文章里的【为当SPD导通放电时,施加在被保护电气设备上的雷电脉冲残压为SPD上的残压加上其接线上的Ldi/dt电压降(L为SPD两端接线的电感,di/dt为雷电脉冲电流的陡度)。】后一个?如果你把上面的两个相加小于末端设备的承受电压水平,那就没问题了,如果大了,,王老的意思是采取减少接线长度,我觉得其实SPD也是可以选择的,现在多数厂家的三级SPD残压为1.5KV,符合规范拿到检测报告,OK了,进入市场,,但是有的SPD残压可以小于1KV,甚至还可以再小,,这样你同样可以让两个因素的和变小,从而达到要求。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2010-3-12 20:13:17 | 只看该作者
怎么沉底了?顶起来啊
通天雷神,帮忙解答一下啊
回复 支持 反对